PDA

Просмотр полной версии : trace mode,мв110-8а и му110-224.8р



пупа
16.04.2019, 09:15
В trace mode создал мини проект,в котором управляю модулем вывода му110.8Р c мв110-8а, но при подаче единицы модуль срабатывает,при подаче 0 опять работает,но после 2-3 подач 1 или 0 ,в проекте выдается ошибка,как её исправить?
Если же в проекте использовать только модуль вывода ,без модуля ввода,то модуль вывода работает спокойно и постоянно можно подавать 1 или 0.

SA104
16.04.2019, 12:38
Если по одному модули нормально работают, попробуйте адреса разнести.
Как вариант - терминатор (резистор 120 Ом ) на интерфейс повесьте.

пупа
17.04.2019, 13:00
Если по одному модули нормально работают, попробуйте адреса разнести.
Как вариант - терминатор (резистор 120 Ом ) на интерфейс повесьте.
к сожалению не помогло,проблема именно в подключении через modbus,через OWEN (шаблон так сказать),проблем не было