PDA

Просмотр полной версии : Использовать модуль вывода аналоговых сигналов параллельно джойстику



evgeni293
16.04.2019, 08:41
Доброго времени суток. На некой установке для регулирования оборотов лебедки установлен рычаг.
Получится ли управлять при помощи модуля АО? Есть у кого опыт?

maximov2009
16.04.2019, 09:37
Добрый день. Данный модуль предназначен для измерения сопротивления.
Сопротивление параллелить ни с чем нельзя. Поэтому в любом случае параллельное управление не получится.
Вообще этот модуль предназначен для термометров сопротивления, то есть измерять температуру.
Так что использование рычага с переменником это весьма оригинальное решение для данного модуля.
С уважением.

evgeni293
16.04.2019, 09:40
Добрый день. Данный модуль предназначен для измерения сопротивления.
Сопротивление параллелить ни с чем нельзя. Поэтому в любом случае параллельное управление не получится.
Вообще этот модуль предназначен для термометров сопротивления, то есть измерять температуру.
Так что использование рычага с переменником это весьма оригинальное решение для данного модуля.
С уважением.

Мы сами в шоке от данного решения)). Вариант с последовательным подключением тоже отпадает?

maximov2009
16.04.2019, 10:12
К сожалению на Вашей схеме не указан номинал переменного резистора.
Но в любом случае максимальное сопротивление будет меньше 620 Ом. На это сопротивление программа и прописана.
При последовательном включении сопротивление тоже выйдет за нужный диапазон. Так что не вариант.
Насколько понял, залезть в программу Вы тоже не можете.
Блоков АО с изменяемым сопротивлением на выходе я не встречал. Может конечно и есть.
Как вариант, если сильно нужно, попробовать сгородить преобразователь вручную на операционнике и полевом транзисторе. Но там подгонка будет муторная, особенно в плане линейности.
Что то типа вот такого.
http://patents.su/2-1661967-preobrazovatel-napryazhenie-soprotivlenie.html
http://books.sernam.ru/book_ps.php?id=41
Но это уж если сильно надо и владеете навыками паяния. Может ещё кто схему подскажет.
Подогнать под стандартное напряжение 0-10В на входе. И тогда уже можно будет управлять АО со стандартным выходом по напряжению.
С уважением.