Просмотр полной версии : ПР200 аналоговые выходы 0-10v.
Где-то описаны параметры выходов 0-10v?
В частности max-min входные значения для вывода...
Где-то описаны параметры выходов 0-10v?
В частности max-min входные значения для вывода...
0.0-1.0
(-----)
Спасибо. Но все же , где-то это в документации есть или все так же -"где-то в дебрях форума"?
Ревака Юрий
15.04.2019, 11:01
Спасибо. Но все же , где-то это в документации есть или все так же -"где-то в дебрях форума"?
В РЭ и РП должно быть, это правило распространяется и на выход 4-20 мА, и забегая наперед, скажу что и в ПРМ-3 аналоговые выходы так-же будут управляться.
В РЭ нашел , в РП - (она же справка на OL ?) не вижу...
Ревака Юрий
15.04.2019, 11:42
В РЭ нашел , в РП - (она же справка на OL ?) не вижу...
Имел ввиду РП для ПР200, но сейчас РЭ включает в себя старую версию РП, поэтому только в РЭ.
При входе в режим калибровки аналоговых выходов выводит сию ошибку
42284
Win7 64, OL Версия 1.13.184.17394
Ревака Юрий
15.04.2019, 12:54
При входе в режим калибровки аналоговых выходов выводит сию ошибку
42284
Win7 64, OL Версия 1.13.184.17394
Запросил информацию у разработчиков, а с чем связана необходимость калибровки?
Именно сейчас чисто спортивный интерес, только играюсь с пр200.
Изучаю как и сам пр200 так и OL...
Denis Makarov
23.06.2019, 23:49
Здравствуйте! Подскажите, как к аналоговому выходу 0...10В подключить реле с управляющей катушкой 5В и сопротивлением 64 Ом? По РП сопротивление нагрузки такого выхода д.б. более 2 кОм.
P.S. Я тут первый раз, поэтому запостил вопрос в существующую тему с подходящим названием. Если так тут не принято, прошу модераторов выделить в отдельную тему.
Найдите схему где реле включается через транзистор и сделайте по аналогии.
maximov2009
24.06.2019, 04:47
Здравствуйте! Подскажите, как к аналоговому выходу 0...10В подключить реле с управляющей катушкой 5В и сопротивлением 64 Ом? По РП сопротивление нагрузки такого выхода д.б. более 2 кОм.
Добрый день.
А в чём необходимость такого подключения? Аналоговый выход предназначен для пропорционального управления, а не для релюшек.
Или не хватает дискретных выходов?
С уважением.
Ревака Юрий
24.06.2019, 07:40
Здравствуйте! Подскажите, как к аналоговому выходу 0...10В подключить реле с управляющей катушкой 5В и сопротивлением 64 Ом? По РП сопротивление нагрузки такого выхода д.б. более 2 кОм.
P.S. Я тут первый раз, поэтому запостил вопрос в существующую тему с подходящим названием. Если так тут не принято, прошу модераторов выделить в отдельную тему.
Без "допила" никак, можно сразу ТТР подключить, с входом 3-32 или 0-10В.
Denis Makarov
24.06.2019, 10:41
Или не хватает дискретных выходов?
С уважением.
Именно так. ПР + ПРМ и вот двух DO на них нехватает
Denis Makarov
24.06.2019, 10:42
Понятно, спасибо.
А зачем именно к аналог. Есть 8 реле. И почему реле на 5 вольт. Боюсь что по току аналог не выдержит каких издевательств.
Блин, да развяжите вы реле 24в через полевик р-канальный. Или я не прав?
Ну или закажите на замену пр200.5
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot