PDA

Просмотр полной версии : Потеря связи ПЛК 110.30 Р М02(RS485, Ethernet, USB)



DIABLik
13.04.2019, 21:02
ПЛК110-220.30.Р-М М02
При выявлении проблемы стояла прошивка 0.3.72. Позднее прошил на 1.0.4
На RS485 висят 2 МДВВ и 1 МВ110

Проблема в следующем.
ПЛК поступил пару месяцев назад на замену ПЛК100. после переноса программы стал на место и заработал как положено! После 2х недель работы ПЛК потерял связь по всем портам RS485, Ethernet, USB(Codesys его не видит). Визуально ПЛК как будто постоянно "перегружается", а именно светодиод работа гаснет, светодиод Ethernet link гаснет, спустя 4-5 сек опять загораются, но связя даже в этот момент не восстанавливается. Грешил и на программу и на target. В итоге прошин залил новую прошивку 1.0.4 заменил target и залили программу из 1 строки(даже не конфигурировал). НО РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ, ПЛК НЕ НА СВЯЗИ.
Странным образом толи после длительного отключения питания толи нескольких принудительных перегрузок связь восстанавливается как ни в чем не бывало но спустя несколько минут опять пропадает.

Подскажите я что-то упустил или пора везти в сервис?

KRUG
16.04.2019, 16:46
возможно проблема в питание проверь конденсатор. у меня похожее было с плк100 на нижней плате точно не помню вроде 400V 22mf

DIABLik
16.04.2019, 19:05
возможно проблема в питание проверь конденсатор. у меня похожее было с плк100 на нижней плате точно не помню вроде 400V 22mf

Проверю. На ПЛК100 много "интересных" моментов. Но на 110 М02 вроде решили их почти все.!?

Rask
17.04.2019, 18:13
Подскажите я что-то упустил или пора везти в сервис?
Сервис - чего тянуть то.