Просмотр полной версии : SCADA под Linux
Добрый день.
Есть проект, где необходимо собирать преимущественно по modbus из разных удалённых участков информацию со счетчиков на скаду.
Заказчик выставил требования, чтобы сервер, на котором будет крутиться SCADA был исключительно на Linux, а клиенты получали доступ только через web интерфейс. В связи со специфичностью требований встаёт вопрос о выборе подходящей скады для этого.
Подойдёт ли связка ПЛК110 М02 совместно с MasterSCADA 4D для реализации этих хотелок?
Посмотрите сюда:
http://oscada.org/
RapidScada еще, только конфигурировать на Windows надо будет.
MasterScada 4D могу ошибаться, но вроде у них на Linux только RT реализован, а не полноценная Scada. Можете уточнить в техподдержке.
Возникает вопрос - с каких счетчиков ? :)
Именно с этого вопроса и надо начинать.
Если с электросчетчиков - то не нужна СКАДА. Если со счетчиков наработки оборудования - то для этого то же есть иные системы.
спасибо. В данном выборе главным образом тревожит вопрос организации связи с контроллерами. Можно ли её, например, связать с S7, как реализован обмен данными без привычного OPC на винде?
счетчики тепла, воды, электричества
Есть куча систем АСТУЭ под Linux с Web мордой.
amerso на счет OPC никак если это не UA, другие на Linux вроде как не работают.
Сделайте полный список оборудования, с которого вам необходимо снимать данные, это первое, что необходимо сделать.
Поискать варианты OPC UA для того оборудования, которое иначе не читается. Либо скорее всего придется ставить комп на Windows, чтобы там развернуть OPC сервера.
https://w3.siemens.com/mcms/automation-software/en/tia-portal-software/step7-tia-portal/simatic-step7-options/opc-ua-s7-1500/pages/default.aspx
Что-то про UA есть, не вдавался в подробности.
https://github.com/syndrome5/KpOpcUA/releases - драйвер для RapidScada.
Ну и смотрите что у вас там по списку из счетчиков тепла и электричества. Как вариант разработчик может на коммерческой основе написать для вас драйвер.
Судя по всему для S7 только 1500-ых можно лицензию купить...
В данном выборе главным образом тревожит вопрос организации связи с контроллерами. Можно ли её, например, связать с S7, как реализован обмен данными без привычного OPC на винде?
не должно быть проблем, если смотреть (https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26621&p=251573&viewfull=1#post251573)например на node и искать кто там реализовывал snap7
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot