PDA

Просмотр полной версии : Изменение параметра 4-14 ПЧВ1/2



Alex_26
10.04.2019, 17:16
Доброго времени суток. Не могу изменить параметр 4-14. После нажатия кнопки "ввод" для изменения текущего значения высвечивается надпись "nw run". Что я не так делаю? Что обозначает эта надпись?

maximov2009
11.04.2019, 04:54
Добрый день. Возможно Вы пытаетесь изменить этот параметр при запущенном ПЧ. Это можно сделать только в режиме СТОП.
Слово RUN означает что он запущен в работу.
С уважением.

Alex_26
11.04.2019, 16:48
разобрался. нужно было изменить параметр 1-80 на 0, а затем менять 4-14. Всем спасибо. Тема закрыта.