Просмотр полной версии : Проблема с дискретным входом ПЛК73
Господа на ПЛК 73 на дискретный вход подключен импульсный выход расходомера ВСЭ И-485 ДУ 50, у него на импульсном выходе стоит оптопара с открытым коллектором. Так вот на этом коллекторе всегда висит 8 вольт, соответственно на дискретном входе 16. И ПЛК не видит импульсы. Производитель ничего внятного обьяснить не может, якобы у ПЛК мал ток дискретного сигнала, возили в ремонт - привезли и опять та же шняга. Что посоветуете, все это длится с ранней осени.
Что такое "мал ток дискретного сигнала"? Это высокое входное сопротивление? Если да, то его легко можно уменьшить, поставив подходящий резистор параллельно входу. Ток должен вырасти.
Я так понял, что ток мал для оптрона в расходомере , он полностью не открывается или не закрывается. Т.е. резистор надо ставить параллельно дискрету ПЛК. Тогда ток вырастит на оптроне. Или нет. Нет, не сработает так. Знать бы схему выхода расходомера ....
Newcomer
09.04.2019, 19:58
Господа на ПЛК 73 на дискретный вход подключен импульсный выход расходомера ВСЭ И-485 ДУ 50, у него на импульсном выходе стоит оптопара с открытым коллектором. Так вот на этом коллекторе всегда висит 8 вольт, соответственно на дискретном входе 16. И ПЛК не видит импульсы. Производитель ничего внятного обьяснить не может, якобы у ПЛК мал ток дискретного сигнала, возили в ремонт - привезли и опять та же шняга. Что посоветуете, все это длится с ранней осени.
Скорее всего на импульсном выходе на короткое время появляется низкий уровень напряжения. Это и есть импульс. Но импульс настолько короток, что дискретный вход ПЛК не успевает сработать. Осциллографом встаньте на выход, может увидите этот импульс.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot