Добрый день, в конфигурации аналоговых входов в ПЛК 150 есть несколько типов термосопротивлений и термопар - какие из них и как соответствуют маркировке ваших ТСМ? (Например: r285_50 - что это значит?)
Добрый день, в конфигурации аналоговых входов в ПЛК 150 есть несколько типов термосопротивлений и термопар - какие из них и как соответствуют маркировке ваших ТСМ? (Например: r285_50 - что это значит?)
маркировка r428_50 в конфигурации ПЛК настраивает вход на работу с чувствительным элементом 50М W100=1.428
Спасибо, а другие обозначения не используються или тоже есть какие то аналоги у вас?
Спасибо, а другие обозначения не используються или тоже есть какие то аналоги у вас?
Что касается датчиков, мы производим термосопротивления с характеристиками 50М, 50П, 100М, 100П, Pt100, Pt1000
[QUOTE=Kirill;16210]Что касается датчиков, мы производим термосопротивления с характеристиками 50М, 50П, 100М, 100П, Pt100, Pt1000
Извините не корректно выразился, я имел ввиду какие еще ваши датчики соответсвуют маркировке в контроллере или они все серии 428 просто по сопротивлению отличия?
Николаев Андрей
13.12.2008, 14:04
Рекомендую Вам разораться с несколькими вопросами:
1.Что такое датчики ТС и почему они называются 50, 100, 1000 М(П) - очень хорошо в нашем каталоге. Что такое НСХ и т.д.
2.В документе Работа с PLC Configuration четко прописано какой датчик подключается при выбранном типе.
То есть r428_50 - вход переключается на работу с датчиками термосопротивление 50 омными с W=1,428. Причем это как наши датчики, так и любого другого производителя - это стандартные датчики.
И т.д.
То же самое с термопарами. Не все термопары, которые можно подключить к ПЛК мы производим.
Большое спасибо за развернутый ответ, теперь понял как их отличать.