Просмотр полной версии : Проведенный ремонт МВ110-224.8А



Korhan
05.04.2019, 16:58
Здравствуйте!

В 2018 году купили МВ110-224.8А. Сконфигурировал, подключил к нему термосопротивления. Подключил к скаде. Пошли данные. Система была в кабинете.
Оставил на ночь. Пришел утром и обнаружил не коррекные данные. На графике были зашкалы.

Написал прогу для опроса модуля по ModBus. Получил следующее:

1. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
2. R ~ 108Ом / ~ 20°C
3. R ~ 82Ом / ~ -44°C
4. R ~ 105Ом / ~ 13°C
5. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
6. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
7. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391
8. ТСП100П(Pt'100) a=0,00391

1)Все датчики
42092

2) Отключение какого-либо одного датчика не ведет к изменению состояния прибора.

3) Отключили 5 и 8 датчики:
42093

4) Подключены датчики: 1, 2, 3, 6, 7 (отключены 4, 5, 8):
42094

5) Подключены датчики: 1, 2, 3, 6 (отключены 4, 5, 7, 8):
42095


Отправили прибор в гарантийный ремонт.

В итоге получил такую бумагу от "Торговый Дом Овен-К":

Перечень выполненных работ по ремонту изделия

Изделие: МВ110-224.8А [М01], зав.№32079104

Было принято в гарантийный ремонт 07.05.2018

от Фирма овен ООО

с жалобой: стал терять датчики появились запредельные скачки по температуре сброс настроек на заводские результатов не дало

Причина отказа: Нарушены условия эксплуатации, на измеритель входа подано напряжение превышающее допустимое значение

Перечень работ:

Диагностика

Замена: MXX17P02

Стендовый прогон: проверка работоспособности

Дата готовности: 10.05.2018

__________________________________________________ ___________________

В связи с этим возникают следующие вопросы:
Какое напряжение такое запредельное могло возникнуть в термосопротивлениях?
Что это за блочный ремонт такой? Поменяли целиком плату контроллера - работайте дальше? А просто заменить микросхемы не судьба? Схем нет?
Так и я могу отремонтировать - купить несколько приборов, разобрать и использовать в качестве зипа.

Абсолютное не рациональное использование ресурсов. И причина какая-то надуманная.