PDA

Просмотр полной версии : Вопрос по длине rs 485 ( подключение пч atv312 )



AVA_Kursk
03.04.2019, 21:32
Всем добрый день.
Подскажите только те кто имеет реальный опыт с подключением частотного преобразователя Schneider Electric atv312 на расстояние более 100 метров по RS 485 у меня стоит задача управлять по rs 485 на расстоянии 150 м (у меня в работе есть только до 15м)
И вот почему у меня такой вопрос ))) вот вам ответ специалиста Schneider Electric (часть письма по e-mail)

Связь по Modbus прерывается, если шина выполнена некорректно или расстояние между стартером и мастером сети более 10 м.
И он предлагает купить каждом ПЧ устройство TWDXCAISO42061

AVA_Kursk
03.04.2019, 23:42
Да всё верно они после 10м предлагают составить гальваническую развязку

AVA_Kursk
04.04.2019, 00:24
)))) ясно ))) нужен эксперимент

Сергей0308
04.04.2019, 06:35
У овна есть нечто подобное:

42063

https://www.owen.ru/product/owen_as5

SA104
04.04.2019, 09:33
Гальваническую развязку предлагают ставить, чтобы импульсные наводки в линии не выжгли мозги частотнику,
в летний грозовой период разрядники на абонентских линиях в телефонии полыхают от таких наводок будь здоров, а здесь такая же физическая линия.
Для связи на небольшой скорости (например 9600) - 100м. - не расстояние, только пару витую обязательно, никакой лапши, иначе помехи будет собирать.

AdamEa
02.06.2019, 01:42
Есть успешный опыт обращения в уполномоченный СЦ с дефектным устройством, которое имеет Lifetime limited warranty?

krollcbas
03.06.2019, 07:31
Опыт есть. Правда цеплял не на большое расстояние. Там есть фича в теминаторах. Надо делать строго по Шнайдеровской документации.
Свой опыт расписал в статье.
Коды приложил.
http://lapshinvr.ru/articals/spk107-atv312-korrektnaya-shema-modbus-rtu.html