Просмотр полной версии : Trial-версия Master Scada 3D



konst_smn
02.04.2019, 15:16
Добрый день!
Создал отдельную тему для вопросов по Trial версии, т.к. не нашел подобной. Если такая тема уже есть - то ее можно объединить с ней.
Пытаюсь решить следующую задачу:
Уже имеется опыт работы с Master Scada RT32 (бесплатной без ограничения времени использования), и платной, на 500 точек. В обоих случаях связь обеспечивает новый сервер ОРС от Овен, через облако Овен.
У OPC сервера ОВЕН нет поддержки старой заслуженной системы Windows XP.
Стоит задача на ноутбуке с Windows XP связаться с прибором по RS-485 c протоколом Modbus RTU, чтобы поработать в командировке.
Сейчас "обкатываю" задачу на компьютере с операционной системой поновее.
Система это:
1) Программируемое реле ПР200 - обеспечивает симуляцию ведомого устройства, дает 3 сигнала - 1 целое 16-битовое и 2 вещественных.
2) Trial-версия MasterOPC Universal Modbus Server, версия 4.2.9, - обеспечивает опрос данных;
3) Тrial-версия Master Scada 3D, версия 3.9.0.5294 - для визуализации.
Trial-версии взяты с диска, полученного с платной Master Scada 3D на 500 точек.

Для ОРС-сервера создана конфигурация, опрашивающая через СОМ-порт 3 сигнала с ведомого ПР200 - данные успешно опрашиваются, значения сигналов достоверные;

Создан проект для Master Scada 3D (были разные варианты, сейчас максимально упростил).
Переменные ОРС-сервера дерева системы привязал к переменным дерева проекта, типы соответствуют. Создал стартовую мнемосхему, на нее "вытащил" один из сигналов, целого типа, в виде стрелочного индикатора.
Из среды разработки запустил проект на исполнение. На мнемосхеме наблюдаю перечеркнутое красным крестом изображение стрелочного индикатора. Как требуется, перехожу к окну автоматически запущенного вместе с проектом ОРС-сервера и запускаю его на исполнение.

На экране мнемосхемы ничего не меняется, через некоторое время появляется всплывающее сообщение:

Ошибка при опросе состояния OPC сервера: InSAT Modbus OPC Server DA


Операционная система Windows 10, при установке использовал папки программы не внутри Program Files, а в корневой папке диска С, учетная запись, под которой работаю - запись администратора.

Что-то сделал не так? В чем может быть причина отсутствия штатного взаимодействия между trial-версиями SCADA и ОРС?

SCADAMaster
02.04.2019, 15:32
1. Убедитесь что у вас объект назначен компьютеру (вкладка Общие)
2. Сначала запускаете ОРС сервер через круглую кнопку, только потом стартуете скаду.

konst_smn
02.04.2019, 15:47
1. Убедитесь что у вас объект назначен компьютеру (вкладка Общие)
2. Сначала запускаете ОРС сервер через круглую кнопку, только потом стартуете скаду.
Спасибо, обе рекомендации пригодились.
1) Компьютер не был связан с объектом - элементарно, но при периодическом (и по времени довольно значительном) отвлечении от темы какие-то моменты забываются;
2) Действительно, лучше заранее запустить ОРС-сервер, после чего запускать проект SCADA-системы.
Все заработало штатно, как ожидалось.
Буду устанавливать все на Windows XP, по результату отчитаюсь.
P.S. Считаю преимуществом Master Scada от некоторых известных мне, и, несомненно, тоже достойных SCADA-систем наличие как версии без ограничений на небольшое число точек, так и Trial-версии с ограничением по времени.

konst_smn
03.04.2019, 12:05
Сделал попытку на ноутбуке с Windows XP SP3 установить 2 варианта OPC-сервера - Trial и RT32/
Согласно документу Работа в Modbus Universal MasterOPC Server.pdf, страница 5, из папки "Документация" диска с версией на 500 точек
рекомендуется Windows XP SP3 или Windows7
Попытка установить OPC-сервер заканчивается сообщением
Exchange64 не найдена в библиотеке KERNEL32.DLL
Понимаю, что средства разработки программного обеспечения ушли далеко вперед, нет никакого экономического смысла поддерживать далее эту и более ранние операционные системы, а отслеживание огромного, и, безусловно, грамотно и доходчиво изложенного материала документации - может иногда иметь неполный объем с выходом новых версий программ.
Тем не менее - возможно проблема как-то решается. Если решение Windows XP SP3 есть - подскажите, пожалуйста, или порекомендуйте иной OPC-сервер для демонстрационных целей (т.е. бесплатный с ограничением сигналов или времени использования).

SCADAMaster
03.04.2019, 13:16
Посмотрите статью:
https://insat.ru/blog/modbus-universal-masteropc-patch-dlya-podderzhki-windows-xp/
И да - от XP лучше отказываться.
Мы можем прекратить поддерживать ОРС для нее в любое время

konst_smn
03.04.2019, 13:49
Посмотрите статью:
https://insat.ru/blog/modbus-universal-masteropc-patch-dlya-podderzhki-windows-xp/
И да - от XP лучше отказываться.
Мы можем прекратить поддерживать ОРС для нее в любое время
Спасибо, буду штудировать!