Артем512
02.04.2019, 11:44
Добрый день!
Опишу проблему:
СПК подключен через VPN. Внутри ВПН маршрутизируемые сети от компьютера с CodeSys до сети с СПК.
Общая схема такая - [СПК] <-> [сеть объекта] <-> [роутер объекта] <-> [VPN роутер1] <-> интернет <-> [ VPN роутер2 ] <-> [ VPN клиент на компьютере с Codesys]
Прошивка СПК - последняя. Версия CodeSys - тоже.
Столкнулся с тем, что СПК не доступен в Codesys. Но - визуализация работает, telnet на 11740 и т.д. отвечает, ssh на СПК доступен.
Если воткнуться в VPN роутер 1 - то все отлично - СПК доступен из CodeSys.
Также в сети объекта находятся модули МВ2хх, и они из конфигуратора доступны, но с нюансом. - При указании ip модуля, может сначала выдаваться ошибка доступа к модулю, но если несколько раз повторить операцию, то модуль определяется и нормально показывает данные. Такое ощущение что заложенные таймауты в ПО находятся на грани времени прохождения пакета и обратно (RTT) канала до объекта. Сейчас эти задержки - в районе 200 ms. и более. И видимо, когда при поиске модуля ввода ответ прилетает раньше таймаута - все работает далее нормально. но зачастую таймаут срабатывает раньше. ????
А СПК вообще ни разу не получилось увидеть.
Можете ли прокомментировать? Может есть какие-то другие причины?
P.S. Поставить Gateway в сети объекта нет возможности.
Спасибо.
Опишу проблему:
СПК подключен через VPN. Внутри ВПН маршрутизируемые сети от компьютера с CodeSys до сети с СПК.
Общая схема такая - [СПК] <-> [сеть объекта] <-> [роутер объекта] <-> [VPN роутер1] <-> интернет <-> [ VPN роутер2 ] <-> [ VPN клиент на компьютере с Codesys]
Прошивка СПК - последняя. Версия CodeSys - тоже.
Столкнулся с тем, что СПК не доступен в Codesys. Но - визуализация работает, telnet на 11740 и т.д. отвечает, ssh на СПК доступен.
Если воткнуться в VPN роутер 1 - то все отлично - СПК доступен из CodeSys.
Также в сети объекта находятся модули МВ2хх, и они из конфигуратора доступны, но с нюансом. - При указании ip модуля, может сначала выдаваться ошибка доступа к модулю, но если несколько раз повторить операцию, то модуль определяется и нормально показывает данные. Такое ощущение что заложенные таймауты в ПО находятся на грани времени прохождения пакета и обратно (RTT) канала до объекта. Сейчас эти задержки - в районе 200 ms. и более. И видимо, когда при поиске модуля ввода ответ прилетает раньше таймаута - все работает далее нормально. но зачастую таймаут срабатывает раньше. ????
А СПК вообще ни разу не получилось увидеть.
Можете ли прокомментировать? Может есть какие-то другие причины?
P.S. Поставить Gateway в сети объекта нет возможности.
Спасибо.