PDA

Просмотр полной версии : Максимально достижимая частота дискретных выходов МУ110-224.16К?



Piper_SPB
30.03.2019, 21:59
Имею рабочую систему: СПК107 -ModBus RTU(115200) -МУ110-224.16К
Вопрос: Какова максимально достижимая частота переключения дискретного выхода модуля (без применения ШИМ) для такой конфигурации?

Piper_SPB
31.03.2019, 21:42
Ну так если без шим, то всяко не более скорости обмена. Херцев так сотни полторы.
:(
Я и полагал, что ШИМ быстрее. Однако, держу в руках РЭ МУ110-16К Модуль дискретного вывода и смотрю Приложение В, Параметры прибора, Таблица В.2 -Конфигурационные параметры:
Параметр: Thpd
Название: Период ШИМ при управлении ВЭ по RS-485
Допустимое значение: 1...900
Комментарий: [сек]:rolleyes: /*Кстати, в системе СИ, единицы измерения "сек" нет*/
ШИМ с периодом 15 минут, это круто.

Хотелось бы получить ответ на поставленный вопрос у самих овнов.

Филоненко Владислав
01.04.2019, 06:47
Видел и 2 часа.
Реально ели модуль один и только запись выходов - 18-20 посылок в секунду.

maximov2009
01.04.2019, 07:04
Допустимое значение: 1...900
Комментарий: [сек]:rolleyes: /*Кстати, в системе СИ, единицы измерения "сек" нет*/

Добрый день.
А чем Вас не устраивает ШИМ с периодом 1с. В подавляющем большинстве случаев за глаза. Ограничения из-за задержек обмена по сети. Нужно быстрее - используйте прямые выхода контроллера. Всё равно время будет ограничено циклом программы.
И ШИМ с периодом в минуты вполне нормально. Любые инерционные системы типа отопления, нагреватели и пр.
А ШИМ от 1 сек. перекрывает 99,9% реальных задач, где используется именно ШИМ метод регулировки. Если надо быстрее и точнее, используют аналоговые методы регулировки.

И подпись "сек" никакого отношения к СИ не имеет. В СИ нет стандарта на "мин", "час" и пр. Но Вы же пишите. Просто так понятнее. А правильное написание единиц отслеживается при написании формул при расчётах во время решения задач.
Вы же не хотите, чтобы в РЭ температуру писали в градусах Кельвина, как положено в СИ. А хотите в градусах Цельсия, и не возражаете когда так написано.

С уважением.

Sulfur
01.04.2019, 07:47
Piper_SPB

ШИМ с периодом 15 минут, это круто.

Собирал на СПК110+МУ16К+2хМВ8А многоканальный ПИД-регулятор (16 каналов), в конфигураторе МУ16К задал период ШИМ 1 сек. В регистры ШИМ лил данные с программного ПИД-регулятора в диапазоне 0..1000 (WORD). В качестве нагревательных элементов использовались малоинерционные керамические ИК-излучатели со встроенными термопарами. Достигнутая точность регулировки +-0.2 *С при средней температуре 300*С. Несколько таких систем уже надежно и без поломок работают несколько лет в режиме практически 24\7\365.
Если нужно именно высокоскоростной выход (например для задания частоты в частотниках со входом Step\Dir), то про любые модули на Модбасе придется забыть, ибо тормозная сама сеть. В режиме прямого управления только быстрые выхода ПЛК110[М02] могут обеспечить частоту до 100кГц, но их там только 4шт.

Piper_SPB
01.04.2019, 13:43
А правильное написание единиц отслеживается при написании формул при расчётах во время решения задач.


... и написании технической документации.
В любом случае, спасибо за ответы ВСЕМ участникам обсуждения. И в качестве флуда:
Скорость обмена в сети и период ШИМа вещи мало, а вернее, совсем не связанные. Что мешает порту МУ110 генерировать ШИМ с периодом, скажем 100мкс, а получать новые значения от регулятора с периодичностью, например, 0.1с? Отвечу: ничего не мешает (уж если генератор собран непосредственно на модуле).