Просмотр полной версии : Панель СП307+ плк 110-30 м02 + МВ210-101 нет связи по Ethernet



阿列克谢
26.03.2019, 21:07
Добрый вечер . Есть проект во вложение . В плк 110 не видит данные от МВ . В плк в MoBus(master) в вожу в ручную данные , эти значения на панели появляются . Модуль МВ данные отдатчика 4-20 показывает , а вот в плк не передает по Ethernet . В плк в регистре устанавливал значение 4000 и 4064 . Куда и что делать не знаю . Прошу помощи .

Евгений Багаев
26.03.2019, 21:35
Здравствуйте. В настройках Universal Modbus Device поменяйте IP адрес модуля на 10:2:11:122 через символ ":"

阿列克谢
27.03.2019, 09:51
Доброе утро ! Поменял символы ,ни чего не получилось . Значение в реестре менял . Нужно менять в реестре , если да , то какие ?

Евгений Багаев
27.03.2019, 10:24
Регистры Modbus для модуля МВ210-101 указаны верно. Для чтения 1ого и 2ого входа регистры 4000 и 4003 соответственно.
Какой IP задан у ПЛК?

阿列克谢
27.03.2019, 11:23
10:2:11:122 TCP ,By poll time ,Native.

Евгений Багаев
27.03.2019, 11:42
Это вы про модуль ввода, скорее всего. А у самого ПЛК110 какой IP? Можно посмотреть в ПЛК-браузере командой PLCInfo.
Есть подозрение, что они у вас либо не в одной сети, либо IP совпадают, что недопустимо.

阿列克谢
27.03.2019, 12:15
Да ,IP не совпадает . Что лучше предпринять ? Заменить IP на плк и на мв ?

阿列克谢
27.03.2019, 12:34
Заменил IP , ни чего нет .

阿列克谢
27.03.2019, 13:26
Поменял IP , так же ни чего .

Vladimir_Onix
13.06.2019, 17:14
Уважаемые форумчане! У меня схожая проблема. ПЛК110-60 (М02)+СП315+МВ210-101.
Контроллер не опрашивает модуль. В конфигураторе ОВЕН значения с датчиков я снимаю. В CoDeSys - значения нулевые.
ПЛК: IP: 10.0.6.11, Маска 255.255.0.0.
Панель: IP: 10.0.6.20, Маска 255.255.0.0
Модуль: IP: 10:0:6:30, Маска 255.255.0.0
Пока контроллер работал-значения считывались, всё работало замечательно. Внутренний блок питания контроллера вышел из строя. Заменил на новый.... прописал IP,маску со старого контроллера, проект залил...работает всё, кроме опроса модуля... пробовал подключать другой модуль - ситуация та же самая... не хочет работать. Скидывал проект в техподдержку инженерам... результат нулевой. Народ, помогите кто чем сможет...

Vladimir_Onix
13.06.2019, 20:53
А почему в ОВЕН конфигураторе ты поставил IP 10.2.11.122, а в CoDeSys поставил на него адрес 10.2.11.123 ?

e.filatov
14.06.2019, 15:42
Уважаемые форумчане! У меня схожая проблема. ПЛК110-60 (М02)+СП315+МВ210-101.
Контроллер не опрашивает модуль. В конфигураторе ОВЕН значения с датчиков я снимаю. В CoDeSys - значения нулевые.
ПЛК: IP: 10.0.6.11, Маска 255.255.0.0.
Панель: IP: 10.0.6.20, Маска 255.255.0.0
Модуль: IP: 10:0:6:30, Маска 255.255.0.0
Пока контроллер работал-значения считывались, всё работало замечательно. Внутренний блок питания контроллера вышел из строя. Заменил на новый.... прописал IP,маску со старого контроллера, проект залил...работает всё, кроме опроса модуля... пробовал подключать другой модуль - ситуация та же самая... не хочет работать. Скидывал проект в техподдержку инженерам... результат нулевой. Народ, помогите кто чем сможет...

Last error в Universal Modbus Device чего говорит?

Vladimir_Onix
14.06.2019, 17:50
Ошибок нет. Я использовал модули из библиотеки. Сразу модуль МV210-101 добавил...он уже с маской входов..удобно. Выкинул в общем модуль этот и поставил МВ110-224-8А... с ним вот работает..