PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ2 задание частоты по RS-485



quantumm
25.03.2019, 13:13
Добрый день!

Требуется управлять ПЧВ205-18К-В:
- старт/стоп от логических входов
- частота по RS-485

Значение частоты посылаю в регистр 50009 (0xC359), движок вращается.

Вот такие были зафиксированы значения при чтении/записи регистров (все значения десятичные):


запись в 50009
чтение из 50009
чтение из 50209
чтение из 16129
значение на пульте


1000
3183
3183
97
9,7


2000
6732
6732
206
20,6


3000
10648
10647
325
32,5



где регистры имеют следующее назначение (из Руководства пользователя):


Номер регистра
Назначение


50009
Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)


50209
Выходные данные: регистр основного текущего значения привода (MAV)


16129
Параметр 16-13 - Частота (Гц)




Вопрос: в каких единицах посылается и принимается значение в регистре 50009?

Например, в других частотниках, как правило, хочешь 10Гц на выходе, 10 и посылаешь в соответствующий регистр, лишь приведя значение к нужному порядку. Здесь также можно? Что нужно для этого сделать?

quantumm
26.03.2019, 14:10
Примерно понял, что к чему.

Значение в 50009 задается в диапазоне от 0 до 16384 в процентах, где 0 - это 0%, 16384 - 100%. Т.е. если верхний лимит по частоте 50Гц, то чтобы установить, например, 50Гц нужно послать 16384. В руководстве это или не описано, или я плохо смотрю.

К тому же это заработало только после того, как прописал в параметры 3-16, 3-17 и 3-18 значение 0. До этого стояло 11, поэтому после записи в регистр задания частоты одного значения при его считывании получал записанное значение умноженное на 3 плюс значение масштабирования.