Просмотр полной версии : Подбираю прибор под нестандартный сценарий
Здравствуйте
Ищу прибор, который мог бы реализовать следующий нестандартный сценарий:
- управление нагревателем (ПИД), вывод на заданную температуру - поддержание в течение определенного длительного времени (пусть будет 2 часа)
- после вывода на заданную температуру отключение обратной связи и работа на том уровне мощности, который установился регулятором при поддержании температуры в течение 2 часов выдержки
Подскажите, есть что-то подобное у ОВЕНа или это слишком сложно?
Заранее спасибо
Сергей0308
24.03.2019, 03:59
Здравствуйте
Ищу прибор, который мог бы реализовать следующий нестандартный сценарий:
- управление нагревателем (ПИД), вывод на заданную температуру - поддержание в течение определенного длительного времени (пусть будет 2 часа)
- после вывода на заданную температуру отключение обратной связи и работа на том уровне мощности, который установился регулятором при поддержании температуры в течение 2 часов выдержки
Подскажите, есть что-то подобное у ОВЕНа или это слишком сложно?
Заранее спасибо
Возьмите, для начала ПР200, там нет ни каких стандартных сценариев(не понятно, что кроется за этой фразой), Вы сами создаёте сценарий, который вам нужен!
maximov2009
24.03.2019, 05:28
Добрый день.
Откройте секрет, зачем отключать датчик?
А для жарки в течении 2 часов, самое простое https://www.owen.ru/product/trm501
Если уж нужен ПИД https://www.owen.ru/product/trm251 чуть посложнее и подороже.
А держать мощность вслепую - очень непродуктивно. ПИД по сути не держит постоянную мощность, он тудым/сюдым постоянно дёргает. Хоть на аналоге, хоть в дискрете.
Даже на ПР200, если Вы зафиксируете какое то значение после ПИД. То почти наверняка температура пойдёт или вверх или вниз. И за 2 часа ничего хорошего не получится - уйдёт однозначно.
С уважением.
Здравствуйте. Такая проблема: у нас есть на территории предприятии есть трансформатор ТМ масленный 10/0.4В , на выходе трансформатора необходимо установить контроллер для снятия напряжения 3 фаз и передать информацию в ОвенКлауд. В наличии есть контроллер ТРМ-138-Р, и еще другие логические контроллеры ОВЕН. Какие датчики есть для снятия значения напряжения?
Сергей0308
25.04.2019, 15:09
Здравствуйте. Такая проблема: у нас есть на территории предприятии есть трансформатор ТМ масленный 10/0.4В , на выходе трансформатора необходимо установить контроллер для снятия напряжения 3 фаз и передать информацию в ОвенКлауд. В наличии есть контроллер ТРМ-138-Р, и еще другие логические контроллеры ОВЕН. Какие датчики есть для снятия значения напряжения?
Для контроля напряжения и токов трёхфазный счётчик с RS485 и контроллер с RS485 и Ethernet с прямым подключением к облаку, если интернет есть на объекте + протокол обмена со счётчиком написать! Вам же уже предлагали, если не ошибаюсь, МЭ110-220.3М + шлюз для подключению к облаку, чем не устроило?
https://www.owen.ru/product/moduli_izmereniya_parametrov_elektricheskoj_seti
https://www.owen.ru/product/pm210
или
https://www.owen.ru/product/pe210