PDA

Просмотр полной версии : Передача данных из компа в СПК



zmey.bobr
23.03.2019, 21:53
Добрый день, появилась необходимость передавать из компа в СПК две переменных.
Каким образом это удобнее сделать? Можно ли по сети? Чтобы не городить огород типа USB-RS485.

Евгений Кислов
23.03.2019, 22:55
Добрый день, появилась необходимость передавать из компа в СПК две переменных.
Каким образом это удобнее сделать? Можно ли по сети? Чтобы не городить огород типа USB-RS485.

Добрый день.
Да, можно через Ethernet - по Modbus TCP или через CODESYS OPC Server.
См. в этом документе:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_OPC_SCADA_v.1.1.pdf

zmey.bobr
26.03.2019, 10:55
Что-то у меня проблема, когда добавил Ethernet modbus slave - перестал компилироваться проект...
41917

Евгений Кислов
26.03.2019, 11:08
Надо сделать так: ПКМ на слэйв - Обновить устройство - выбрать версию 3.5.2.0

zmey.bobr
26.03.2019, 11:18
Спасибо, всё получилось!