PDA

Просмотр полной версии : Саморегулирующийся обогревающий кабель и ПР200



игорь68
21.03.2019, 13:52
Просто я занимаюсь автополивом. Но сейчас не сезон и я неспешно курю ПР200 на предмет применения в качестве контроллера системы антиобледенения для одного объекта. Проблема на объекте в том, что мощностей дают мало, а требуется ее много. И необходимо по таймеру включать разные контуры греющего кабеля не более N штук за раз.
Предлагаю создать тему. Я делал и обслуживал обогрев воронок на крыше.

Сергей0308
21.03.2019, 14:53
Просто я занимаюсь автополивом. Но сейчас не сезон и я неспешно курю ПР200 на предмет применения в качестве контроллера системы антиобледенения для одного объекта. Проблема на объекте в том, что мощностей дают мало, а требуется ее много. И необходимо по таймеру включать разные контуры греющего кабеля не более N штук за раз.
Предлагаю создать тему. Я делал и обслуживал обогрев воронок на крыше.

Ну и в чём проблема, разбиваете нагрузку по выходам, что бы не превышало максимально допустимую на каждом выходе(нескольких выходах) и переключаете выхода, всё!

игорь68
21.03.2019, 15:21
Там есть маленькая засада. Дело в том что у меня был кабель который сам отключался и включался . Марку не помню то так работало. Я просто делал контроль уличной температуры . При 0 у меня подавалось питание на кабеля а при -10 не подавалось. А вот сами кабеля жили своей жизнью. Как нужно включился температуру набрал выключился. Так что с нагрузками управление не прокатывает( во всяком случае с моей маркой кабеля).

Сергей0308
21.03.2019, 15:37
Там есть маленькая засада. Дело в том что у меня был кабель который сам отключался и включался . Марку не помню то так работало. Я просто делал контроль уличной температуры . При 0 у меня подавалось питание на кабеля а при -10 не подавалось. А вот сами кабеля жили своей жизнью. Как нужно включился температуру набрал выключился. Так что с нагрузками управление не прокатывает( во всяком случае с моей маркой кабеля).

Насчёт антиобледенения, насколько мне известно есть свои тонкости, как в любом другом деле, и их надо знать и соблюдать, наверно не дураки это "придумывают", Вы хотите получается сделать по-своему, боюсь эффективность такой системы будет стремится к нулю!

А так подаёте сигналы термореле на входы ПР200 и переключайте соответствующие выхода если суммарная нагрузка превышает максимальную! Можно и датчик тока поставить, тогда и мощность каждой нагрузки будет высчитана! Датчик можно типа такой, общий на всю систему:

41835

игорь68
21.03.2019, 17:28
Сергей 0308 создам ка я новую тему по этому вопросу в разделе программируемые реле пока нас админы не разогнали.

игорь68
21.03.2019, 17:36
Кто делал системы управления и контроля для работы с саморегулирующимся обогревающим кабелем.

melky
21.03.2019, 17:46
и что с ним не так ? смотрите мощность на метр и просто подключаете через соответствующее реле или контактор.
Вы таки хотите контролировать ток ? так есть аналоговые входы и трансформаторы тока с выходом 4-20мА например.

Сергей 0308 собственно уже ответил в другой теме.

vsheveliov
21.03.2019, 23:03
Проблема саморегулирующегося кабеля - высокие пусковые токи, в 3 раза превышающие номинал. И это длительные пусковые токи - минут 5-10. В моем случае по потребляемой мощности контур обогрева желательно бить на несколько. Нужен многоканальный таймер с функцией термостата (работаем в диапазоне от -15 до +5 или в более узком). Готовых решений нет. Лепить кучу недельных одно-двух канальных таймеров + термостат во многих отношениях коряво ненадежно и дороже. ПР200 для этого имеет все необходимое на борту с минимальным необходимым доп. обвесом. Слабый АЦП для термодатчиков? Для данного применения плюс-минус километр - не критично. Место установки датчика даст куда больше погрешности.

Проблемы особой нет, просто ломаю голову над самой логикой работы и кое-где над алгоритмами. Должна ли программа таймера ограничивать количество одновременно включенных выходов и как. Или не усложнять и дать свободу оператору в выборе расписания и свободу выстрелить себе в ногу? Программа отрабатывает свое расписание, оператор вручную включил еще один контур. Автомат же вышибать будет...

Контролировать токи с помощью датчиков тока - конечно круто. Нет предела совершенству. Но по-моему это задача для полноценных ПЛК. В моем случае разбито на контуры +-20% по мощности. Можно обойтись и таймером.

melky
22.03.2019, 11:02
vsheveliov достаточно одного датчика тока на всю линию, так как вы будете знать токи каждой линии в отдельности и это можно указать в алгоритме.

Например у вас 5 линий, одновременно могут работать только 3. Если оператор включил 4-ю линию, ставите задержку на отключение линии, проработавшей дольше всего и переключение на линию, которую задал оператор. ВСЕ.

з.ы. есть макрос от AI! для ротации насосов по времени до 8-ми насосов. В теме про макросы поройтесь, найдете. Можно легко адаптировать под задачу обогрева, дополнительную обвязку на контроль тока, задержки включения линий и их переключения добавить...