Просмотр полной версии : Можно ли регулировать параметры ТРМ202 с помощью ПЛК100
Netochka
10.12.2008, 16:15
Здравствуйте!
Могу ли я изменять програмируемые параметры ТРМ 202 с помощью ПЛК 100. В частности: изменять тип логики работы компаратора и управлять выходами.
Здравствуйте!
Могу ли я изменять програмируемые параметры ТРМ 202 с помощью ПЛК 100. В частности: изменять тип логики работы компаратора и управлять выходами.
Принципиально это возможно, но мы пока не пробовали.
Пример управления выходами во вложенном архиве.
892
Ельцов Андрей
10.12.2008, 23:52
Только не забывайте, что записывать тип логики компаратора нужно по команде, т.к. запись происходит в энергонезависимую память, а она имеет ограничения по перезаписи...
Ельцов Андрей, объясните пожалуйста несколько вопросов...
Для переменных с командным каналом при работе в режиме «По
команде» (By Command) управление осуществляется следующим
образом: первая посылка значения 0x00FF в командный канал включает
функционирование этой переменной, повторная посылка значения
0x00FF инициирует проведение опроса. Аналогично опрос инициируется
для переменных с командным каналом при работе в других режимах. При
посылке в командный канал значения 0x00FE переменная выключается
то есть....
1 цикл - посылка 0x00FF
2 цикл - посылка переменной и 0x00FF
3 цикл - посылка 0x00FE
так?
2й вопрос...
Если для считываемых переменных (тип «Listen») есть командный канал и прописано 0x00FE, то переменная не обновляется, а если постоянно прописано 0x00FF то переменная обновляется в каждом цикле?
3й вопрос...
Скажите, а переменная dr.dG - релейный выход для ТРМ138, она то же в энергонезависимой, или она напрямую к реле и таких ограничений у нее нет?
и 4й вопрос... бывает, что обмен между ПЛК и ТРМ виснет, появляется 81я ошибка... сейчас я это "лечу" сбросом по питанию трмки... может есть какой программный сброс?
Netochka
12.12.2008, 14:20
Благодарю за своевременный ответ. Постараемся воспользоваться Вашими рекомендациями.
Филоненко Владислав
12.12.2008, 14:48
Ельцов Андрей, объясните пожалуйста несколько вопросов...
то есть....
1 цикл - посылка 0x00FF
2 цикл - посылка переменной и 0x00FF
3 цикл - посылка 0x00FE
так?
2й вопрос...
Если для считываемых переменных (тип «Listen») есть командный канал и прописано 0x00FE, то переменная не обновляется, а если постоянно прописано 0x00FF то переменная обновляется в каждом цикле?
1 - FE только при режимах по таймеру и по смене значения - в командном самостоятельно опрашиваться не будет
2. Если у Вас 1 переменная, то в каждом, 2 - через раз, 3 - через два и т.д.
Филоненко Владислав, спасибо