Есть такая проблема:
Необходимо подключить приборы УКТ38-Щ4 через адаптер к нашему ПЛК через RS-232.
1. Для этого нужен протоколом обмена ОВЕН - открыт ли он где-то? Помогите пожалуйста :)
2. Есть ли возможность удалённо через ПЛК управлять УКТ38 или подобными устройствами? Или же УКТ38 может программироваться только вручную?

Надеюсь найти здесь ответы на интересующие нас вопросы :rolleyes:

Ельцов Андрей
30.03.2007, 08:42
Подключить УКТ38-Щ4 напрямую к ПЛК никак не получится. Т.к. у УКТ38 интерфейс токовая петля. Нужно подключать через преобразователь. Но тот преобразователь, который есть сейчас АС2, не будет корректно работать с ПЛК, т.к. у ПЛК не достаточно выводов на rs232 для управления АС2.
В ближайшее время мы планируем выпустить АС2-М, который будет преобразовывать сигнал rs485 в токовую петлю. Это единственный вариант соединения ПЛК и УКТ.
Что касается управлением УКТ38 по интерфейсу, то здесь, к сожалению ничего не выйдет. ERN38-Щ4 не поддерживает управляющих сигналов.

Ельцов Андрей
30.03.2007, 08:44
Забыл сказать.
Протокол ОВЕН открыт. Его описание можно найти здесь. (http://owen.ru/index.php?cp=T7support.php&uid=16915)

Филоненко Владислав
30.03.2007, 09:27
Подключить УКТ38-Щ4 напрямую к ПЛК никак не получится. Т.к. у УКТ38 интерфейс токовая петля. Нужно подключать через преобразователь. Но тот преобразователь, который есть сейчас АС2, не будет корректно работать с ПЛК, т.к. у ПЛК не достаточно выводов на rs232 для управления АС2.
В ближайшее время мы планируем выпустить АС2-М, который будет преобразовывать сигнал rs485 в токовую петлю. Это единственный вариант соединения ПЛК и УКТ.
Что касается управлением УКТ38 по интерфейсу, то здесь, к сожалению ничего не выйдет. ERN38-Щ4 не поддерживает управляющих сигналов.
На самом деле не так.
Применяя паяльник, мозг и насколько помню, 2 цифровых выхода ПЛК (лучше ключевых), можно подключить преобразователь АС-2.
Доп. выходы управляют мультиплексором выбора канала. Если у вас 1 прибор, то подк. его к 1-му входу и ноги упр. мультиплексором не нужны.

Протокол обмена с УКТ38 - не ОВЕН, а гораздо проще. http://www.owen.ru/documents/support/files/protocol_ukt38.zip
Описание протокола Ac-2 http://www.owen.ru/documents/support/files/INIT_AC2.zip