PDA

Просмотр полной версии : ПМ 210 ошибка 255



basygysova
20.03.2019, 12:07
Доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой.
ПЛК110-60, шлюз ПМ210.

При подключении ПЛК через Codesys 2.3 все данные отображает корректно. После импорта параметров из Codesys
Прибор на связи, при попытке чтения выдает ошибку 255.4181641817

Сергей Лысов
21.03.2019, 09:23
Добрый день!
Ошибка 255 означает, что шлюз ПМ210 соединился с сервером, но подключенный ПЛК не отвечает на запросы сервера.

Смотрели пример подключения из руководства пользователя?
На странице 65 расписан ваш случай ПЛК+ПМ210:
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

denis_nechany
23.09.2019, 12:30
Добрый день, уважаемые пользователи продукции ОВЕН.
Помогите решить проблему. Подключил к модему ПМ 210 преобразователь ТРМ 202 с подключенными к нему двумя термопарами. На облаке OwenCloud подключил, все вроде бы супер. Однако при опросе показателей на одном-двух значениях параметра возникает Ошибка 255 и значения показателей бегают, т.е. на значения ТП-1 могут отображаться как на LuPv[0], Pv[0], так и на LuPv[1], Pv[1], и наоборот, с показателями ТП-2. Заранее спасибо.44732

e.filatov
23.09.2019, 13:24
Добрый день.

Протокол ОВЕН или Modbus? и сколько приборов в сети?
Очень похоже, что у Вас 2 прибора в сети с протоколом ОВЕН и неправильной адресацией

denis_nechany
23.09.2019, 14:17
Две термопары подключено. Адрес на приборе и на облаке при подключении прибора устанавливался "16". Скорость COM-порта 115200. COM-порт 8N1.
Вот, что касается ошибок в конфигурации.4473944740

e.filatov
23.09.2019, 14:50
Попробуйте увеличить таймаут на пакет до 600 мс.
Таймаут конца пакета оставьте 100 мс

denis_nechany
23.09.2019, 14:59
Спасибо большое, данные отображаются верно, без ошибок. Версия прошивки Ver только с ошибкой отображается.
+Подскажите, почему не отображаются приборы на карте? Как это исправить?

Bad1mka
27.09.2019, 10:08
Цепляю МВ110, ТРМ32 через ПМ210, везде выдает ошибку 255. Пробую на столе зацепить МК110 к ПМ210 - та же проблема. Такое ощущение, что ПМ210 не видет окружение по RS485, при этом на той же линии цепляюсь к компу - все параметры МК110 видны. В чем может быть проблема? Таймауты менял на 200+400, 100+600 результат тот же

Zerling
16.01.2020, 10:36
Перестали поступать данные с ПМ-210. Параметры - 255 ошибка, но показывает, что прибор на связи.

На тех. обслуживание поступил аппарат из Липецка, контроллеры были очищены от грязи, никаких вмешательств в код СПК не было.
Из ПМ-210 извлек симку (узнать номер, баланс, наличие интернета --- все норм). После установки симки обратно, появилась эта проблема (сразу не проверял - аппарат был в полуразобранном состоянии, выяснилось это уже на дедлайне). Аппарат уехал уже в другой город, физически до него можно будет добраться только через месяц.

Собственно, вижу 3 варианта, проблема с ПМ\ СИМ-ка\ целостность RS

Как быть в этой непростой послеродовой ситуации? Как установить причину неисправности?

e.filatov
16.01.2020, 13:18
Добрый день.
Ошибка 255 - таймаут ответа по RS485. (т.е. на симку не грешите).
Проверяйте корректность подключения RS485 (можно с помощью АС4 вклиниться в сеть и посмотреть обмен)

Алексеев
16.01.2020, 14:34
У меня тоже самое было , но сейчас восстановилось . Похоже это был сбой сервера . В совпадения не верю . При чем не мог зайти на сервер
чтобы посмотреть другие приборы с которых не идут сообщения на мой адрес . Сейчас все восстановилось . Конец сбоя46691 14. 21
Начало сбоя 46692 14.00 примерно 20 минут был сбой.
Сравните время .

Zerling
17.01.2020, 03:38
46700
у меня иная ситуация (

AVit
13.04.2020, 17:10
Разобрался сам.

Vladimir F
17.07.2020, 20:04
Ошибка 255 на всех приборах подключенные к OwenCloud.

Мария Мильчакова
20.07.2020, 11:27
Ошибка 255 на всех приборах подключенные к OwenCloud.

Добрый день!
Ситуация все та же? Ошибка не пропала?
Какие приборы подключены к OwenCloud?

Vladimir F
20.07.2020, 18:33
Здравствуйте проблема началась в пятницу в 00:14 минут и до сих пор ничего не изменилось. Приборы подключенные к OwenCloud следующие четыре ТРМ201, и три ПР200.

Мария Мильчакова
21.07.2020, 10:30
Здравствуйте проблема началась в пятницу в 00:14 минут и до сих пор ничего не изменилось. Приборы подключенные к OwenCloud следующие четыре ТРМ201, и три ПР200.

Добрый день.
Попробуйте проверить линию связи: подключить приборы к ПК и опросить ОРС-сервером.
Затем, если приборы опрашиваются ОРС-сервером, проверьте баланс SIM-карты.

Vladimir F
21.07.2020, 17:41
Здравствуйте сетевой шлюз ПМ210 подключали непосредственно к ТРМ 201 на шлюзе изредка мигала индикация RS485 и GPS но ошибка 255 сохранялась.
Сим карту так-же проверяли состояние счета было нормально и симку встовляли в телефон и выходили в интернет.

e.filatov
22.07.2020, 10:24
Добрый день. Ошибка 255 значит, что ответ от Вашего устройства не получен.
Ещё раз проверьте настройки COM в облаке и проверьте работоспособность самого ТРМ и ПМ-а (можно встать на шину преобразователем АС4 и открыть COM порт в любом терминале, например Putty)