Просмотр полной версии : ПМ 210 ошибка 255



basygysova
20.03.2019, 12:07
Доброго времени суток, помогите разобраться с проблемой.
ПЛК110-60, шлюз ПМ210.

При подключении ПЛК через Codesys 2.3 все данные отображает корректно. После импорта параметров из Codesys
Прибор на связи, при попытке чтения выдает ошибку 255.4181641817

Сергей Лысов
21.03.2019, 09:23
Добрый день!
Ошибка 255 означает, что шлюз ПМ210 соединился с сервером, но подключенный ПЛК не отвечает на запросы сервера.

Смотрели пример подключения из руководства пользователя?
На странице 65 расписан ваш случай ПЛК+ПМ210:
https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf

denis_nechany
23.09.2019, 12:30
Добрый день, уважаемые пользователи продукции ОВЕН.
Помогите решить проблему. Подключил к модему ПМ 210 преобразователь ТРМ 202 с подключенными к нему двумя термопарами. На облаке OwenCloud подключил, все вроде бы супер. Однако при опросе показателей на одном-двух значениях параметра возникает Ошибка 255 и значения показателей бегают, т.е. на значения ТП-1 могут отображаться как на LuPv[0], Pv[0], так и на LuPv[1], Pv[1], и наоборот, с показателями ТП-2. Заранее спасибо.44732

e.filatov
23.09.2019, 13:24
Добрый день.

Протокол ОВЕН или Modbus? и сколько приборов в сети?
Очень похоже, что у Вас 2 прибора в сети с протоколом ОВЕН и неправильной адресацией

denis_nechany
23.09.2019, 14:17
Две термопары подключено. Адрес на приборе и на облаке при подключении прибора устанавливался "16". Скорость COM-порта 115200. COM-порт 8N1.
Вот, что касается ошибок в конфигурации.4473944740

e.filatov
23.09.2019, 14:50
Попробуйте увеличить таймаут на пакет до 600 мс.
Таймаут конца пакета оставьте 100 мс

denis_nechany
23.09.2019, 14:59
Спасибо большое, данные отображаются верно, без ошибок. Версия прошивки Ver только с ошибкой отображается.
+Подскажите, почему не отображаются приборы на карте? Как это исправить?

Bad1mka
27.09.2019, 10:08
Цепляю МВ110, ТРМ32 через ПМ210, везде выдает ошибку 255. Пробую на столе зацепить МК110 к ПМ210 - та же проблема. Такое ощущение, что ПМ210 не видет окружение по RS485, при этом на той же линии цепляюсь к компу - все параметры МК110 видны. В чем может быть проблема? Таймауты менял на 200+400, 100+600 результат тот же

Zerling
16.01.2020, 10:36
Перестали поступать данные с ПМ-210. Параметры - 255 ошибка, но показывает, что прибор на связи.

На тех. обслуживание поступил аппарат из Липецка, контроллеры были очищены от грязи, никаких вмешательств в код СПК не было.
Из ПМ-210 извлек симку (узнать номер, баланс, наличие интернета --- все норм). После установки симки обратно, появилась эта проблема (сразу не проверял - аппарат был в полуразобранном состоянии, выяснилось это уже на дедлайне). Аппарат уехал уже в другой город, физически до него можно будет добраться только через месяц.

Собственно, вижу 3 варианта, проблема с ПМ\ СИМ-ка\ целостность RS

Как быть в этой непростой послеродовой ситуации? Как установить причину неисправности?

e.filatov
16.01.2020, 13:18
Добрый день.
Ошибка 255 - таймаут ответа по RS485. (т.е. на симку не грешите).
Проверяйте корректность подключения RS485 (можно с помощью АС4 вклиниться в сеть и посмотреть обмен)

Алексеев
16.01.2020, 14:34
У меня тоже самое было , но сейчас восстановилось . Похоже это был сбой сервера . В совпадения не верю . При чем не мог зайти на сервер
чтобы посмотреть другие приборы с которых не идут сообщения на мой адрес . Сейчас все восстановилось . Конец сбоя46691 14. 21
Начало сбоя 46692 14.00 примерно 20 минут был сбой.
Сравните время .

Zerling
17.01.2020, 03:38
46700
у меня иная ситуация (

AVit
13.04.2020, 17:10
Разобрался сам.

Vladimir F
17.07.2020, 20:04
Ошибка 255 на всех приборах подключенные к OwenCloud.

Мария Мильчакова
20.07.2020, 11:27
Ошибка 255 на всех приборах подключенные к OwenCloud.

Добрый день!
Ситуация все та же? Ошибка не пропала?
Какие приборы подключены к OwenCloud?

Vladimir F
20.07.2020, 18:33
Здравствуйте проблема началась в пятницу в 00:14 минут и до сих пор ничего не изменилось. Приборы подключенные к OwenCloud следующие четыре ТРМ201, и три ПР200.

Мария Мильчакова
21.07.2020, 10:30
Здравствуйте проблема началась в пятницу в 00:14 минут и до сих пор ничего не изменилось. Приборы подключенные к OwenCloud следующие четыре ТРМ201, и три ПР200.

Добрый день.
Попробуйте проверить линию связи: подключить приборы к ПК и опросить ОРС-сервером.
Затем, если приборы опрашиваются ОРС-сервером, проверьте баланс SIM-карты.

Vladimir F
21.07.2020, 17:41
Здравствуйте сетевой шлюз ПМ210 подключали непосредственно к ТРМ 201 на шлюзе изредка мигала индикация RS485 и GPS но ошибка 255 сохранялась.
Сим карту так-же проверяли состояние счета было нормально и симку встовляли в телефон и выходили в интернет.

e.filatov
22.07.2020, 10:24
Добрый день. Ошибка 255 значит, что ответ от Вашего устройства не получен.
Ещё раз проверьте настройки COM в облаке и проверьте работоспособность самого ТРМ и ПМ-а (можно встать на шину преобразователем АС4 и открыть COM порт в любом терминале, например Putty)

Алексей 1
11.03.2022, 15:13
Добрый день!!! На удаленном управлении к ПМ210 подключено 8 штук ПР200. Сейчас с ПР 200 начала выскакивать ошибка 255. Причем начала выскакивать ошибка сначала на некоторых приборах на некоторых параметрах, а потом пропадать. Сейчас ошибка горит практически на всех приборах кроме двух (и то не на всех параметрах). Что можно со всем этим сделать??? Чем дальше тем хуже!! За три дня ошибка уже на всех приборах. Желательно удаленно!!!

Денисов Максим Сергеевич
14.03.2022, 11:49
Добрый день!!! На удаленном управлении к ПМ210 подключено 8 штук ПР200. Сейчас с ПР 200 начала выскакивать ошибка 255. Причем начала выскакивать ошибка сначала на некоторых приборах на некоторых параметрах, а потом пропадать. Сейчас ошибка горит практически на всех приборах кроме двух (и то не на всех параметрах). Что можно со всем этим сделать??? Чем дальше тем хуже!! За три дня ошибка уже на всех приборах. Желательно удаленно!!!

Попробуйте увеличить период опроса в owencloud.

A.Simonov
15.03.2022, 11:33
Добрый день!!! На удаленном управлении к ПМ210 подключено 8 штук ПР200. Сейчас с ПР 200 начала выскакивать ошибка 255. Причем начала выскакивать ошибка сначала на некоторых приборах на некоторых параметрах, а потом пропадать. Сейчас ошибка горит практически на всех приборах кроме двух (и то не на всех параметрах). Что можно со всем этим сделать??? Чем дальше тем хуже!! За три дня ошибка уже на всех приборах. Желательно удаленно!!!

У вас в настройках таймаут всего сообщения стоит 100мс, попробуйте поставить значение из диапазона 800-3000мс

vitek101
02.02.2023, 18:34
Не могу вытащить данные в облако из ПР103 через ПМ210 - постоянно вываливаются ошибки 255.
Попробовал прочитать ПРку компьютером через программу Modbus Poll - все работает. Читается по любым адресам без проблем.
Сделал симулятор ПР103 на компьютере для проверки МП210 - работает. Также читаются любые эмулируемые адреса. Получилось добиться ошибки 255 увеличением в симуляторе задержки ответа больше 100 мс.
А связка ПР103-ПМ210 никак. Таймаут сообщения в настройках устройства в облаке увеличивал уже до 5000 мс, таймаут между символами тоже менял туда-сюда.

vitek101
03.02.2023, 09:58
Проблема решилась добавлением резистора на стороне ПР103 и выключением резистора на стороне ПМ210. По-другому не работает. Длина линии связи 20 см. Тайминги в настройках устройства в облаке по-умолчанию.

Goth69kiwi
13.02.2023, 16:55
Имеется ПМ210
к нему подключен ТРМ138 и ТРМ202 (оба старой модификации), на ПМ210 и ТРМ202 установлены резисторы 120ом

Настройки:
Протокол ОВЕН, скорость 115200, 8n1, таймаут на пакет 600мс, у ТРМ138 адрес 16, у ТРМ202 адрес 24.
При первом включении информация с обоих ТРМ передается в ОвенКлауд, через неопределенное количество времени (5 мин, 12мин или 18мин) по обоим прибором вылетает ошибка 255 и на этом всё! При этом на каком либо параметре может возникать ошибка 255, и потом пропадает. По отдельности оба прибора работаю без сбоев! Не могу понять в чем причина, явно дело в настройках, требуется помощь!!!

capzap
13.02.2023, 17:13
Имеется ПМ210
к нему подключен ТРМ138 и ТРМ202 (оба старой модификации), на ПМ210 и ТРМ202 установлены резисторы 120ом

Настройки:
Протокол ОВЕН, скорость 115200, 8n1, таймаут на пакет 600мс, у ТРМ138 адрес 16, у ТРМ202 адрес 24.
При первом включении информация с обоих ТРМ передается в ОвенКлауд, через неопределенное количество времени (5 мин, 12мин или 18мин) по обоим прибором вылетает ошибка 255 и на этом всё! При этом на каком либо параметре может возникать ошибка 255, и потом пропадает. По отдельности оба прибора работаю без сбоев! Не могу понять в чем причина, явно дело в настройках, требуется помощь!!!

Почему явно в настройках, может дело в звезде

Goth69kiwi
13.02.2023, 19:46
Почему явно в настройках, может дело в звезде
В какой звезде? Провода?