PDA

Просмотр полной версии : Модули ввода-вывода. Как их использовать?



DartVader
20.03.2019, 10:53
Имеется 500 датчиков. Датчики от АРМ находятся на расстоянии около 700 метров, причем 500 датчиков поделены на 9 разных мест. Как собрать данные с датчиков? Как использовать модули ввода-вывода? Я пробую описать своё понимание: в каждом помещении установить модули ввода-вывода, от помещений соответственно к контроллеру, который расположен в 700 метрах от помещений, потянется 9 кабелей с каким то протоколом. Что дальше делать с этими девятью кабелями? Как их завести в ПЛК? Что для этого надо? Всё оборудование компании Овен.

melky
20.03.2019, 11:16
датчики то какие ?
И у ПЛК Овен вроде нет такого количества RS-485 портов, чтобы обойтись одним.

DartVader
20.03.2019, 13:53
Датчики в основном давление и температура. Я новичек в этих делах. Мне бы понять как это всё работает

DartVader
20.03.2019, 13:54
То есть нужно несколько ПЛК?

melky
20.03.2019, 13:58
Если нет управления, а только снятие показаний, так и ПЛК не нужны.
Разветвитель USB портов на ПК и требуемое количество USB-RS485 преобразователей, на линиях где требуется повторители RS485 и подключайте модули В/В

Вот если скорость опроса нужна высокая, то тут может поможет сеть (LAN) если есть на предприятии и преобразователи Ethernet-RS485 или вообще сетевые модули В/В

Тут уже от задачи и возможностей плясать...

Непонятен в теме вопрос о ПЛК ? для чего они ?

DartVader
21.03.2019, 14:01
Будет управление клапанами. Регулирование температуры теплоносителя. Для этого нужны же ПЛК?

DartVader
21.03.2019, 14:42
Кстати, а как 9 кабелей завести в один ПЛК?

melky
21.03.2019, 14:48
Тогда разделяйте по направлениям, с учетом что оборудование только Овен, если не ошибаюсь максимум 3 порта (если можно использовать Debug порт под RS485). Или в варианте ПЛК323 или как-то так то 4 вроде.

Ну или по зонам регулировки раскидывать, отопление отдельно, клапана отдельно.

Если вялотекущая регулировка, можно обойтись и Scada системой с возможностью управления, но тогда под нее отдельный ПК и на него не дышать :) в смысле убрать от него шаловливые ручки операторов и так далее...

DartVader - еще раз - никак, даже если вы сделаете вместо 9 линий 2 или 3, 4 и модули посадите серез повторители то время опроса будет очень большим. Там уже смотрите по процессам.
Тут вон 10 модулей не могут в 50 мс уложить (тема отдельная есть)... а вы там сколько поставите ? 500/8 - 63 модуля по 8 входов ?

Сами же писали что линии разветвлены и их 9.

capzap
21.03.2019, 14:52
Кстати, а как 9 кабелей завести в один ПЛК?

через свич 16-ти портовый, как вариант

melky
21.03.2019, 14:55
capzap а ПЛК304 сможет работать через USB свитч с преобразователями USB-RS485 ? там у него в ядре все для этого есть, не обрезано ?

А так, если зоны разделить 304-й имеет 4 порта по два для 485 и 232 (поставить преобразователь 232-485) и 4 линии есть.

2 ПЛК и уменьшить линии до 8 штук, учитывая, что еще будут модули вывода ставить повторители интерфейса.

DartVader
21.03.2019, 14:59
А это реально сделать на LAN? модули ввода по LAN соединить и до ПЛК... Но наверно оборудование другой фирмы придется использовать... Овен модулей ввода-вывода вроде нет лановских?

DartVader
21.03.2019, 15:03
LAN есть на предприятии... То есть физически после модуля ввода ставить преобразователи в Ethernet, дальше сигнал в общую сеть LAN, потом в контроллер лановский кабель воткнуть и как то выловить сигналы от модулей?

capzap
21.03.2019, 15:03
А это реально сделать на LAN? модули ввода по LAN соединить и до ПЛК... Но наверно оборудование другой фирмы придется использовать... Овен модулей ввода-вывода вроде нет лановских?

https://www.owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ ethernet_mv210

melky
21.03.2019, 15:12
DartVader тю блин, с LAN и начинать надо было, а то 900 метров, 900 метров :)

з.ы. оптика ?

capzap я подозреваю, что там usb host чиста на карту памяти, а не для того, чтобы интерфейсы цеплять...

DartVader
21.03.2019, 15:17
UTP в основном... Оптика местами... То есть можно на LAN всё строить?

melky
21.03.2019, 15:19
DartVader ну как можно ? зависит от оборудования сетевого, если cisco и подобное то легко, отдельный VLAN сделать и отделить от сети предприятия. А вот если тупорылые свичи аля домашний dlink то тоже можно, но мешать все в кучу не стоит...

DartVader
21.03.2019, 18:33
Ссылаясь на мануал по модулю, сказано что линия связи должна быть не более 100м. Подразумевается 100м до свича? А после свича хоть сколько угодно?41836

melky
21.03.2019, 22:47
DartVader, да, 100м это ограничение канала для меди от устройства до устройства. Свич - ПК, Свич - модуль и так далее