Просмотр полной версии : Немогу зайти в настройки трм 10
Здравствуйте. После очень долгово нажатия на "прог" появляется поле для ввода кодов, перепробовал все коды (135; 246; 118; 107; 108;) ни неодин реакции нет только на код автонастройки ( который нашел в похожей теме от 2013г)поморгал светодиодами и обратно все тоже самое. Помогите разобраться в чем дело. Прибор трм 10а-щ2 тс "и", б/у и год выпуска 2006 Г.
Ура, нашел старую инструкцию 41771 вот из этого поста http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27876 получилось изменить тип датчика но температуру всеравно непоказывает на экране ----. :(
maximov2009
18.03.2019, 04:13
Добрый день. Что у Вас за датчик? Как подключили? Какой код установили?
С уважением.
Добрый. Датчик pt 100, код 02. Я его победил :D, оказывается был згоревший r 42 на входе поэтому и показывал обрыв датчика. Все вылечилось заменой резистора.
Теперь нужно правильно настроить. :)
Теперь засада с настройками. Немогу настроить так чтобы выход с реле срабатывал только в температурой промежутке, допустим 50-51 с* . Тип логики П ставлю а реле всеравно срабатывает при включении и пока не достигнет т51 неотключается. Что я не ак делаю?
maximov2009
25.03.2019, 04:14
Добрый день.
Какие именно Вы делаете настройки и какое реле смотрите.
С уважением.
Здравствуйте. Сейчас понял свою ошибку, невнимательно посмотрел в инструкции пояснения. Я менял период следования импульсов вместо типа логики. Т.е. ставил 01.03, а нужно было 03.01.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot