PDA

Просмотр полной версии : Овен ПМ01 "старой конструкции" с RJ45



Dmitro
17.03.2019, 18:23
Овен ПМ01 "старой конструкции" с RJ45 и чипом SIM900D внутри.
Помигивает "GSM", то есть он вроде исправный.
Но подключиться к нему никак не удается.

Я подключил все сигналы к КОМ-порту (RTS-RTS, TXD-TXD, RXD-RXD, земля-земля и т.д.).
Но через терминал на команду "AT" никакого ответа.
Перебрал все скорости, в том числе 9600.
Внутри модема есть ряд штырьков Х4.

Что можно сделать? Можно ли "сбросить" его в состояние "по умолчанию"?
Заранее спасибо.

Сергей Мих
18.03.2019, 15:49
Переключатель 2 (на лицевой стороне) :
ON- активен RS232,
OFF- активен RS485.
Но подключаться стоит TXD-RXD, RXD-TXD и GND-GND.
Команды Овеновские модемы любят с капсой(заглавными).

Dmitro
19.03.2019, 20:59
При наборе в терминале команд на модеме помигивает RXD, но в ответ - тишина...
Перепробовал все скорости от 300 до 920000 bps.
Мобильная карта не вставлена, но какая ему разница.

Сергей Мих
20.03.2019, 14:28
По настройке ПМ- отправил в ЛС.

liga_blunt
20.03.2019, 15:49
Да лучше здесь выложите. Пригодится

Сергей Мих
20.03.2019, 16:17
По ПМ01 .
Сим карта обязательна.
Соединяемся Tx-Rx Rx-Tx GND-GND.
На клемнике модема соединяем перемычкой CTR-RTS.
Переключатель спереди- 1-OFF, 2- ON.
Антенна тоже обязательна, при её отсутствии есть вероятность выхода из строя передатчика у модема.

В гипертерминале выбираем к какому подключаемся порту, скорость-9600, Биты-8, чётность-нет, стопов-1, управление потоком-нет.
Далее "Файл"- "свойства"- "параметры"- "параметры ASCII" - ставим галку на "Отображать введённые символы на экране"- ОК.
В окне гипертерминала вводим латинскими
АТ - жмём ентер
ОК - получаем в ответ.
Значит всё ОК.

Всё это проверено на ЖИВОМ "ПМ01-220.АВ" с двумя RJ45 коннекторами-RS232 и rs485 и клемником RS232.

Пантелеев Дмитрий
21.03.2019, 09:13
Важна не симкарта, а картоприемник.