Просмотр полной версии : ПЛК63: какой тип выходов выбирать для управления КЗР
Карбофос
17.03.2019, 16:39
Здравствуйте!
Задумался над вопросом, какой тип выходов выбирать для ПЛК63/73 для управления трехточечным КЗР (например с приводом Siemens SAX31.00, 230В).
У выходов типа "Р" ограниченный ресурс по количеству срабатываний, но к другим типам привод напрямую подключить нельзя. А если использовать промежуточное реле, то у него точно так же ограниченный ресурс.
В общем, просветите, как правильно подключить КЗР?
Теоретически, подойдут выходы типа С
Здравствуйте!
Задумался над вопросом, какой тип выходов выбирать для ПЛК63/73 для управления трехточечным КЗР (например с приводом Siemens SAX31.00, 230В).
У выходов типа "Р" ограниченный ресурс по количеству срабатываний, но к другим типам привод напрямую подключить нельзя. А если использовать промежуточное реле, то у него точно так же ограниченный ресурс.
В общем, просветите, как правильно подключить КЗР?
Я всегда в основном беру ПЛК с транзисторным выходом типа К. Всю нагрузку подключаю через промежуточные реле (в частности используются ультратонкие реле от Finder). Реле проще заменить чем менять плк, не так ведь?
Перепаять реле в ПЛК не пробовали?
Мы пробовали перепаивать реле. Не понравилось. Решили, что теперь будем использовать релейные выходы только при сверхмалом бюджете проекта.
Внешние реле рулят!
Карбофос
22.03.2019, 15:07
Отписавшимся спасибо, мысль понятна.
И вообще. Это что за процесс такой что где ресурс реле имеет значение ? Может в консерватории что-то подправить ?
КЗР на системе отопления, постоянно реле щелкают, подавая команды для КЗР "больше", "меньше".
Если постоянно щелкают на системе отопления - это значит, что Вы не правильно нстроили регулятор.
Где? Почему?
ПЛК160. Погорели релюшки. Почему - бог весть, заказчик пожаловался, что "все не работает".
На фотках видно горелое мясо и вспученый текстолит.
Контроллер отремонтирован своими силами, трудится до сих пор.
А что, КЗ в цепях управления внешнего реле не вызжет реле контроллера?
SlavikP силовые контакты реле не на разные фазы цепляли случайно ?
Нет, там весь шкафчик на 1 фазе, 220в.
Нагрузка менее 1А (задвижки с дискретным управлением, соленоидные клапаны, пультовые лампочки)
Что это было - не знаю. Все фото постфактум на третий день после события. Объяснение заказчика: "работало все, как обычно, а тут включаем - оно не включается".
По факту - выпаяли дреммелем кусок текстолита вместе с реле, вызвонили выходы ключей, которые управляли встроенными релюшками, Подпаяли проводками выходы ключей к клеммной колодке. Повесили внешнюю грядку реле на 24в, всю нагрузку - на них. Контроллер ожил и трудится до сих пор.
А что, КЗ в цепях управления внешнего реле не вызжет реле контроллера?
Нет, предохранители рулят! Все, по рекомендуемой схеме подключения.
Так поставьте предохранители на внешние цепи.
вапросик
10.04.2019, 16:37
в реальной эксплуатации кто-нибудь использует интерфейсные реле для гальванической развязки?
вообще,стоит ли заморачиваться на такой класс изделий?
я так понял внутри них твердотелка сидит или это обычные эл/механические?
в реальной эксплуатации кто-нибудь использует интерфейсные реле для гальванической развязки?
вообще,стоит ли заморачиваться на такой класс изделий?
я так понял внутри них твердотелка сидит или это обычные эл/механические?
Если нужно - используем обычные реле. Обычно это для организации обмена информацией с чужим оборудованием ( получение сигнала от пожарки, выдача сигнала на диспетчеризацию, и т.п.)
Eugene.A
11.04.2019, 10:07
в реальной эксплуатации кто-нибудь использует интерфейсные реле для гальванической развязки?
вообще,стоит ли заморачиваться на такой класс изделий?
я так понял внутри них твердотелка сидит или это обычные эл/механические?
Вчера только подключали щит с интерфейсными реле. Scada на котельной. Финдеровские реле промежуток для дискреток.42199
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot