Просмотр полной версии : Подключение к ПЧ Mitsubishi FR-D700



Mesoma
16.03.2019, 20:37
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь в подключении FR-D700 к СПК110 по 485 интерфейсу, протокол modbus rtu. СПК110 в сети является мастером +ПЛК110 и + 3шт FR-D700.
По стандартному слэйв устройству частотник не отвечает и панель выдаёт ошибку связи.
Помогите в решении проблемы.

krollcbas
16.03.2019, 21:29
Программа родная есть с которой можно соединиться с частотником?

Mesoma
17.03.2019, 14:48
Вам нужен терминал для ПК?

krollcbas
17.03.2019, 15:31
Вот смотрите. Модели управления частотными приводами разных брендов у всех разные.
У Шнайдер Электрик, для примера, так там вообще требуется выполнить некоторую последовательность (пример выложен)
http://lapshinvr.ru/articals/spk107-atv312-korrektnaya-shema-modbus-rtu.html
В любом случае, если присутствует в устройстве интерфейсный обмен, то с большой долей вероятности приветствует мануал
по коммуникационным функциям и скорее всего программа с кнопками и крутилками, позволяющая управлять устройством по RS485
Терминал или не терминал, все равно как называется.

and909
19.03.2019, 07:55
Не так давно настраивал опрос ПЧ FR-D700 со СМИ 2 по принципу "минимум настроек ПЧ", выборка из инструкции:

3 Работа с индикатором Modbus Овен СМИ 2
3.1 Настройка ПЧ:
3.1.1 Установить параметры:
3.1.1.1 Адрес ПЧ, Пар 117 = 1
3.1.1.2 Протокол, Пар 549 = 1
3.1.1.3 Индикация частоты в процентах, Пар. 37 = 120
3.1.2 Используемые клеммы:
PC Выход 24В
SD Выход 0В
PU Интерфейс RS485 разъем RJ45
3.1.3 Подключение:
СМИ 2: 1 (+24В) ПЧ: PC
2 (-24В) SD
3 (RS485 B) RJ45 (4,6)
4 (RS485 A) RJ45 (3,5)
3.2 Настройка СМИ 2:
3.2.1 Установить параметры:
3.2.1.1 Параметры сети 19200-8-Е-1
3.2.1.2 Протокол Modbus RTU
3.2.1.3 Адрес 204, тип Int
3.2.1.4 Таймаут 2 сек
3.2.1.5 Период опроса 5х100мс (2Гц)

Mesoma
21.03.2019, 08:43
Доброго времени суток. проблема решена.
Кому интересно: параметр преобразуем во внутренний адрес регистра (внутренний адрес регистра - это не адрес регистра по модбасу), преобразуем внутренний адрес регистра в адрес регистра по модбасу.
В документации описано преобразование во внутренние адреса. И так, адрес регистра (внутреннего) 40009 - преобразуем в адрес модбаса, 40009-40001= 8 адрес регистра для модбаса и конечно не забываем о настройке соединения, у каждого производителя свои приколы. К примеру будет невозможно соединить несколько частотников разных производителей.
ТЕМА ЗАКРЫТА.

Одисей
23.12.2019, 20:57
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь в подключении FR-D700 к СПК110 m02 по 485 интерфейсу, протокол modbus rtu. СПК110 в сети является мастером ошибок порта нет осциллографом вижу привод отвечает но результат
опроса любого адреса всегда 0. Помогите в решении проблемы.

Александр Подыман
23.12.2021, 15:39
[QUOTE=Mesoma;301576]Доброго времени суток. проблема решена.
Кому интересно: параметр преобразуем во внутренний адрес регистра (внутренний адрес регистра - это не адрес регистра по модбасу), преобразуем внутренний адрес регистра в адрес регистра по модбасу.
В документации описано преобразование во внутренние адреса. И так, адрес регистра (внутреннего) 40009 - преобразуем в адрес модбаса, 40009-40001= 8 адрес регистра для модбаса и конечно не забываем о настройке соединения, у каждого производителя свои приколы. К примеру будет невозможно соединить несколько частотников разных производителей.
ТЕМА ЗАКРЫТА.[/QUOTE

Большое человеческое СПАСИБО. 3 дня не спал. кушать не мог. ни водном мануале, ни в одном видео нет инфы по вычислению адреса регистра модбас. Дай бог Тебе здоровья.