Просмотр полной версии : Подключить к ПМ210 модуль МК110-8Д.4Р



WELL
14.03.2019, 14:21
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не могу разобраться как в OwenCloud настроить и управлять дискретным модулем МК110-8Д.4Р.
Я правильно понимаю, что тип прибора нужно выбрать по протоколу Овен модуль дискретного ввода/вывода МК110-8Д(ДН).4Р?
Подключаю, а состояния прибора с ошибками. Текущее состояние дискретных входов Ошибка: 255. И так же не мошу управлять выходами, записываю в состояние выхода единицу, не переключет.
Идентификатор ПМ210 869696043942445

WELL
15.03.2019, 08:05
Так..разобрался немного, выходами управлять получается.

Где нибудь дана таблица состояния r.Cn? Или как посчитать, я что то не догоняю..

WELL
19.03.2019, 09:21
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! разобрался я с этим r.Cn, возможно ли в OwenCloud сделать так, чтобы состояния входов МК110-8Д.4Р не писались одним числом в r.Cn, а нормально разделялись на 8 входов, и каждый показывал свое состояние, 0 или 1? Вычислять какие входы включены на своей стороне сложно, удобнее через api забирать состояние каждого входа..

Елизавета Соколова
20.03.2019, 13:26
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! разобрался я с этим r.Cn, возможно ли в OwenCloud сделать так, чтобы состояния входов МК110-8Д.4Р не писались одним числом в r.Cn, а нормально разделялись на 8 входов, и каждый показывал свое состояние, 0 или 1? Вычислять какие входы включены на своей стороне сложно, удобнее через api забирать состояние каждого входа..
Здравствуйте, на странице "Администрирование" выбираете ваш модуль, далее переходите на вкладку "Настройка параметров", находите r.Cn, нажимаете "Редактировать", ставите галочку "Применять битовую маску" и "Создать ещё один параметр".

WELL
21.03.2019, 10:23
Спасибо, разобрался! Модуль был на протоколе OWEN, там такого не нашел, переключил на modbus, и сделал.