PDA

Просмотр полной версии : ПР200 как организовать связь



Николай80
14.03.2019, 12:12
Есть 1 пр200 с Gsm модулем, оно отправляет alarm и 6 пр200 находящиеся удаленно, которые создают alarm. Можно ли организовать сеть ТСP\ip для сбора и передачи данных между ПР200 и какое доп оборудование для этого требуеться?

Никита Сергеев
15.03.2019, 13:42
Есть 1 пр200 с Gsm модулем, оно отправляет alarm и 6 пр200 находящиеся удаленно, которые создают alarm. Можно ли организовать сеть ТСP\ip для сбора и передачи данных между ПР200 и какое доп оборудование для этого требуеться?


У ПР200 нет интерфейса для работы в сети по TCP/IP.
Построение сети возможно на базе интерфейса RS-485 c использованием вспомогательных средств, например с применением сетевого шлюза облачного сервиса OwenCloud Пх210.
что за модуль используется?
Опишите более подробно свою задачу.

melky
15.03.2019, 14:56
Николай80 возможно на базе стороннего оборудования. Удлинители RS485 поверх Ethernet.

Николай80
16.03.2019, 09:09
я прекрасно понимаю что У ПР200 нет интерфейса для работы в сети по TCP/IP. это понятно по документации. Шлюз облачного сервиса OwenCloud Пх210, немного не подходит. Ибо из описания я понял что необходимо подключение к этому облачному сервису. Я описание OwenCloud не смотрел но это либо сервер собирать с облаком либо интернет подключать что не соответствует задаче.

как подробнее описать задачу соединить 7 пр200 по тср.ip или что вам нужно?


Николай80 возможно на базе стороннего оборудования. Удлинители RS485 поверх Ethernet.
а вот тут поподробнее что за сторонее оборудование в ЛС я ненашел

melky
16.03.2019, 10:27
предположу, что GSM модем там настраиваемый, замкнулся контакт, отправилась какая-то СМС преднастроенная.
Так же можно предположить, что в местах установки есть LAN предприятия, почему и не идет речи о выходе в интернет и т.д. а именно о связи между ПР200.

Николай80 собственно, пока вы не нарисуете структуру где и как расположены ПР200 сложно что-то советовать.

А смысл что-то кидает в ЛС ? Любой Ethernet-RS485 как правило может работать и в противоположную сторону при наличии 2-х и более штук. Moxa, USR, Bolid и т.д. и .т.п. в том числе и через Internet...

Николай80
16.03.2019, 21:27
предположу, что GSM модем там настраиваемый, замкнулся контакт, отправилась какая-то СМС преднастроенная.
Так же можно предположить, что в местах установки есть LAN предприятия, почему и не идет речи о выходе в интернет и т.д. а именно о связи между ПР200.

Николай80 собственно, пока вы не нарисуете структуру где и как расположены ПР200 сложно что-то советовать.

А смысл что-то кидает в ЛС ? Любой Ethernet-RS485 как правило может работать и в противоположную сторону при наличии 2-х и более штук. Moxa, USR, Bolid и т.д. и .т.п. в том числе и через Internet...

вы совершенно правильно все понимаете Lan предприятия без выхода в и-нет, и GSM нужен именно для отправки смс об Alarm спасибо за советы я все выяснил.

Николай80
17.03.2019, 06:46
и в чем противоречие ПМ210 такой же Gsm-модуль ни к какому локальному ethernet не подключается, зато обмен данными возможен с теми кто имеет подобные модемы. А cмc-ку отправить на ПР не получиться, он не может обрабатывать текстовые сообщения

Внимательно прочитайте первое сообщение я не спрашивал ни про GSM ни про ежиков в вакууме ни про смс. я спрашивал "как организовать сеть tcp\ip для обмена данными между несколькими ПР200. По причине того что овен выпускал раньше ЕКОН134 преобразователь интерфейса Ethernet — RS-232/RS-485 теперь не выпускает и замены у овна я не нашел. Все больше я ничего не спрашивал.

rovki
17.03.2019, 09:17
Внимательно прочитайте первое сообщение я не спрашивал ни про GSM ни про ежиков в вакууме ни про смс. я спрашивал "как организовать сеть tcp\ip для обмена данными между несколькими ПР200. По причине того что овен выпускал раньше ЕКОН134 преобразователь интерфейса Ethernet — RS-232/RS-485 теперь не выпускает и замены у овна я не нашел. Все больше я ничего не спрашивал.

Так возьмите у друго производителя за 1тр ,например HI-FLYING , если Овен не выпускает

melky
17.03.2019, 11:24
Николай80 с сетью мабуть будет проблема. Вот вам стоит попросить rovki протестировать его модули на основе K2, хотя бы из 3-х штук.

Не уверен , что более, чем точка-точка сможет получиться. То есть связать по RS-485 будет возможно только ДВА устройства, а вот связать одного мастера и 6 слейвов возможно не получится..

То же относится к Moxa и Bolid (C2000-Ethernet). К сожалению у меня только по два устройства Bolid и USR. так что связку из 3 и более не смогу проверить. Вернее у Bolid вроде был такой функционал именно для организации сети RS485, но они имеют жирный минус - работа только в UDP протоколе, но для приборов с RS это должно быть фиолетово.
В любом случае надо глубоко изучить возможности этих железок и желательно протестировать работу, прежде чем покупать.

ЕКОН была абсолютно тупорылая железка, не умеющая работать без ПК, связать два RS485 устройства на ней было никогда нельзя с рождения.

Николай80
20.03.2019, 13:05
вот спасибо тебе хороший человек и поклон до земли за хороший совет