Доброе время суток!
Помогите разобраться с термопарами. Дело в том, что пришло оборудование. На нем вышел из строя датчик. Зная, что это термопара, подскажите, как определить какого типа термопара используется? Как влияет длина и марка провода на работу датчика?
Кстате, есть еще один вопрос. У меня выходят из строя ТРМ12. на дисплее отображается ошибка Er64. Что это за ошибка, по каким причинам она возникает, возможно ли самостоятельно ее устанить (например, перепайкой какой-нибудь микросхемы. Или это программная ошибка?) Прибор используется для поддержания температуры воды в ванне ( макс. темп. 65 гр.) и упраляет трехходовым клапаном. Датчик используется 50-Омный, кабель экранированный длинной 15-20 метров.
Сколько таких ТРМ12 у вас с такой ошибкой?
Как давно преобретались? Можете привести заводские номера?
По термопарам: ХК можно отличить по цвету проводников - один черный, другой металическ. цвета. Остальные проще подключить к прибору с универсальным входом и проверить так.
Провод должен быть из того же материала, что и сама термопара. Длина до 20 м, на больших расстояниях начинают сильно влиять помехи.
kimcomnet
22.12.2008, 10:02
Я прошу прощения. Эта ошибка на ТРМ201 и управляет обычным клапаном подачи горячей воды.
А датчик необходимо преобретать только с проводом нужной длинны?
Николаев Андрей
22.12.2008, 10:46
Провод может приобретаться отдельно - но должен быть специальным (компенсационным) - то есть из того же материала. Плюс 20м - рекомендуемая длина. Можно и больше - но придется бороться с помехами, да и дорого (кабель стоит дороже медного).
kimcomnet
23.12.2008, 09:47
Огромное спасибо! а в каких случаях применять ХК, а в каких - ХА?
А может еще скажете по ТРМ201, что эта за ошибка Er64, и есть ли возможность ее исправить самостоятельно (с помощью паяльника) или это связано с прошивкой? (фотку выложу позже)
Спасибо.
Sniper007
23.12.2008, 11:42
термопара ХА может работать до температры 1300 градусов (реально рекомендуется до 1100).
термопара ХК может работать до 800 градусов (реально до 600).
Какой из диапазонов ближе к вашей задаче, ту и берите.
Про прибор. Думаю ответ техподдержки будет - отправлять в сервисный центр.
ХА используют если нужно мерить температуру до 1200 град, ХК - до 600. Тут играет роль диапазон измерения, т.к. именно от него зависит погрешность измерения, т.е. чем больше диапазон тем больше погрешность.
Огромное спасибо! а в каких случаях применять ХК, а в каких - ХА?
А может еще скажете по ТРМ201, что эта за ошибка Er64, и есть ли возможность ее исправить самостоятельно (с помощью паяльника) или это связано с прошивкой? (фотку выложу позже)
Спасибо.
У этого прибора сбита программа, требуется перепрошивка. Отправьте прибор в цервисный центр для ремонта.
kimcomnet
23.12.2008, 15:52
Каковы причины сбоя программы? Приборы располагаются рядом, а "сбой программы" происходит только у ТРМ201. Рядом размещены ТРМ138, ТРМ12, УКТ38.
Спасибо.