Просмотр полной версии : МУ110-24.32Р - проблемы с одновременной активацией выходов



icweasel
11.03.2019, 10:07
При передаче сигнала по RS-485 (ModbusRTU, 9600) от ПЛК63 нормально срабатывают до 7 каналов. При попытке сработать 8 каналов одновременно начинаются сбои. Так, если попытаться сработать 1-8 каналы, то они срабатывают, тут же отключаются, на некоторое время включаются 9-12 каналы, спустя пару секунд они также отключаются. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?

icweasel
11.03.2019, 13:38
Вопрос закрыт, не хватало мощности БП.