PDA

Просмотр полной версии : Адресация регистров



deniska13
05.03.2019, 12:18
Добрый день, уважаемые форумчане! Имеется СПК110 к нему по RS485 (Modbus RTU) подключен ПЧ DANFOSS FC-051. Что я делаю: добавляю устройство Modbus COM, затем Modbus Master, затем Modbus Slave (все по инструкции с настройками)...далее добавляю канал и тут мне не понятно, как задать каналу номер регистра ПЧ например 59999? В инструкции этого не нашел, и в видео уроках подключение создают с ПЛК110 у которого нумерация регистров начинается с 0...помогите

Евгений Кислов
05.03.2019, 12:21
Добрый день.
См. вложение.

41545

deniska13
05.03.2019, 12:24
Добрый день.
См. вложение.

41545

спасибо большое! никогда бы не догадался, почему не написали "адрес регистра" а вместо этого "сдвиг")