PDA

Просмотр полной версии : modbus.lib в 2019 году...пропуски)



awacs-a50
02.03.2019, 10:36
Раньше проекты были на ноуте, который благополучно погиб. Какой стоял там Codesys не могу уже вспомнить.
Зато я точно помню, что я правил modbus.lib для избавления от мусора в при обмене в качестве мастера.
Скачал последнюю версию codesys 2.3.... думал, что проблема давно решена, но при попытке запустить проект получил кучу ошибок при чтении (при записи 06,16 нет).
Нужно снова самому вручную править библиотеку? Раньше библиотеку правил в самом codesys, теперь она не открывается, теперь в блокноте?
Все описанные способы исправления библиотеки не внушают доверия. Есть эталонный?
Базовый контроллер ПЛК63
Опрашиваю 2 ПЧ, и панельку ИП320. Скорость 19200. Таймаут 5мс норм? или надо больше.
Спасибо!

SA104
02.03.2019, 13:17
Опрашиваю 2 ПЧ, и панельку ИП320. Скорость 19200. Таймаут 5мс норм? или надо больше.
Спасибо!
Чисто из личной практики - 200 - 300мс нормально

awacs-a50
02.03.2019, 19:39
Мне нужно опрашивать примерно 15 групп регистров, между которыми еще нужно отдавать команды управления. На более продвинутых контроллерах мне удавалось это сделать за 1... 1.2с, или даже быстрее. С таймаутом 300мс мне кажется цикл будет секунды 3-4, разве нет?

ASo
02.03.2019, 19:44
Может, Вы просто не умеете пользоваться этой библиотекой? Потому как у меня проблем нет.

awacs-a50
02.03.2019, 20:22
Эта проблема была и раньше
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25120
Я просто пытаюсь понять, ее за 3 года решили или все так же нужно переписывать библиотеку

ASo
02.03.2019, 21:17
У меня этой проблемы не было и 3 года назад.