PDA

Просмотр полной версии : ТРМ136 + ПР200



Михаил_С
28.02.2019, 14:26
Здравствуйте!
Необходимо по Modbus опрашивать состояние ВУ1 в ТРМ136.
При опросе по адресу Modbus 0х0000 и адресом бита 0 ничего не получается.
В документации почемуто не указаны адреса бит, зато адреса состояния ВУ1 - ВУ6 совпадают с адресами входных сигналов ЛУ1 - ЛУ6.
Так какие адреса правильные для опроса состояния ВУ1 - ВУ6?

Новикова Маргарита
01.03.2019, 11:03
Здравствуйте!
Необходимо по Modbus опрашивать состояние ВУ1 в ТРМ136.
При опросе по адресу Modbus 0х0000 и адресом бита 0 ничего не получается.
В документации почемуто не указаны адреса бит, зато адреса состояния ВУ1 - ВУ6 совпадают с адресами входных сигналов ЛУ1 - ЛУ6.
Так какие адреса правильные для опроса состояния ВУ1 - ВУ6?

Добрый день!
Для ВУ типа реле адреса битов выходных устройств ТРМ136 приведены в руководстве по эксплуатации, таблица В7.
Код функции 0х01 (регион coils) адреса от 0 до 5.