26.02.2019, 12:51
Здравствуйте! Вопрос по ПЧВ 1. Мне необходимо чтобы он поддерживал требуемое давление в трубопроводе по подключенному к
нему датчику ПД-100 на клемму 60. Также необходимо, что бы была возможность менять уставку требуемого давления из СПК.
Я настроил ПЧВ согласно инструкции rpr_pchv_014 на странице 27-28(инструкцию приложу к письму). Но к моему сожалению
пример не полностью соответствует моей задаче и не работает, поскольку в проекте используется только вход 18 для старта останова ПЧВ. Уставку необходимо задавать именно через модбас. Подскажите пожалуйста способ реализации этой задачи через шаблон, или через произвольную адресацию к каналу.

alachi
26.02.2019, 13:15
Здравствуйте. Для определения задания по RS необходимо определить 3-17=11 (задание по Modbus). 3-15,3-16, 3-10 = 0 (по другим каналам задание не принимается). Задание определяется регистром с адресом 50009 dec в диапазоне 0-16384 (0-100% от пар.3-03).

i`m
26.02.2019, 16:56
Здравствуйте. Для определения задания по RS необходимо определить 3-17=11 (задание по Modbus). 3-15,3-16, 3-10 = 0 (по другим каналам задание не принимается). Задание определяется регистром с адресом 50009 dec в диапазоне 0-16384 (0-100% от пар.3-03).

Простите за глупость, но как пи регулятор ПЛК осознает какую величину ему поддерживать, в случае отвала модбас шины или какой либо проблемой с СПК?
Что если менять с модбас Параметр 3-14, при этом в Параметр 3-15 указать датчик?

alachi
26.02.2019, 17:19
Простите за глупость, но как пи регулятор ПЛК осознает какую величину ему поддерживать, в случае отвала модбас шины или какой либо проблемой с СПК?
Что если менять с модбас Параметр 3-14, при этом в Параметр 3-15 указать датчик?

Насколько я понимаю.

Параметр 8-04 (Функция таймаута командного слова)
Задает функцию таймаута командного слова: действие, выполняемое при таймауте.
Значение выбирается из вариантов:
─ «0» – выключено (по умолчанию): не используется;
─ «1» – зафиксировать выход: выходной сигнал фиксируется до возобновления
связи;
─ «2» – останов: останов с автоматическим перезапуском после восстановления
связи;
─ «3» – фиксированная скорость: электродвигатель вращается с фиксированной
частотой, пока не возобновится связь;
─ «4» – максимальная скорость: электродвигатель вращается на максимальной
частоте, пока не возобновится связь;
─ «5» – останов и отключение: остановка электродвигателя, затем сброс ПЧВ для
перезапуска через ЛПО или цифровой вход.