Алхимик+
25.02.2019, 10:06
Добрый день. Пытаюсь настроить пид регулятор на трм212. Поставил коэфф. i=0, d=0, полоса пропускания Хр на максимум. Постипенно понизил Хр до 1. Но колебаний небыло, появляется сигнал только "закрыть". Например уставка 50 град. при фатической 40 - сигнал "закрыть", при 70 - также сигнал "закрыть". Сигнал "открыть" появляется, редко, при большом отклонени от уставки (как в примере), но его не достаточно (короткий импульс "открыть" через 2- 4 "закрыть")
Настройки: коррекция по графику, минимальная длительность импульса 200 млсек.
Релейное управление трёхходовым клапоном Вогез, подмешивание сет. воды с обраткой в системе отопления.
Мучаюсь уже неделю, может кто знает как решить проблему. Заранее спасибо.

maximov2009
25.02.2019, 10:32
Добрый день. Не было у нас таких трудностей с ТРМ 212. Где то Вы перемудрили.
Для начала сбросьте всё на заводские настройки. ПИД коэффициенты не трогайте. Она (ТРМ) и с заводскими уставками неплохо начинает работать.
А то похоже что у Вас режим "холодильника" вместо "нагревателя".
Потом уже по месту можно будет коэффициенты подрегулировать. Автонастройка на медленных процессах типа отопления обычно редко нормально проходит.
Не забудьте выставить время хода клапана.
Если не поможет. Скиньте настройки, можно в личку. Все не обязательно, только отличные от заводских по умолчанию.
И по откр/закр Вы судите по индикаторам?
Укажите какие индикаторы как горят при работе.
С уважением.

Алхимик+
25.02.2019, 23:18
Спасибо. Проверил ещё раз все настройки, оказалось недомудрил. Включен режим "холодильник", т.к охлаждаем сетевую воду, а не подогреваем обратку (обратка подогревается на трёхходовом перед катлом). Проблема была в параметре "температура при нуль. мощности", который был установлен по умолчанию. Установил значение максимальное по уставке и дело пошло. Спасибо ещё раз.