Просмотр полной версии : Ошибка W12 ПЧВ 12
Ivan.Koryshkin
22.02.2019, 12:42
Добрый день, столкнулся с проблемойзапуска мотор редуктора 0.55 кВт через ПЧВ, двигатель приводит в движение конвеерную ленту. При попытке старта ПЧВ выдает ошибку W12 двигатель не запускается
maximov2009
22.02.2019, 13:04
Добрый день. Предельный крутящий момент W12
А вручную то редуктор проворачивается? Покрутите за крыльчатку двигателя.
С уважением.
Ivan.Koryshkin
22.02.2019, 14:15
Дело в том что без ПЧВ все работает, и ПЧВ отключеный от редуктора двигатель прекрасно крутит. Как написано в РП задал характеристики двигателя в ПЧВ. Возможно есть какие то тонкости в настройках пуска?
Та же фигня у меня с ним.
Заец Максим
15.03.2019, 09:38
1)Какой номинальный ток двигателя и какой ПЧВ используете?
2)Конвейерная лента пускается загруженной или пустой ( У конвейеров большой момент сопротивления при запуске, поэтому ПЧ должны подбираться с запасом по току)
3)Что установлено в параметре 4-16?
4)Попробуйте использовать скалярный режим управоения
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot