Bigcrash
22.02.2019, 11:50
Столкнулся с такой проблемой весьма случайно.
ОВЕН ТРМ232 сидит на родном ОРС (ОВЕН ОРС) и проблем нет, все работает. Нужно тут было быстро глянуть на новой ТРМ на объекте пару параметров, под рукой был Insat Modbus Universal.... Короче их ОРС. Закинул один тег, отлично прочиталось, подкинул второй и тут бац... Ошибки, ошибки, ошибки... WTF? Пришлось поставить ОВЕНовский, проверил, все работает, хоть с одним, хоть с двумя.....

melky
22.02.2019, 11:58
проверьте снифером порта, может Овеновский по одному регистру читает... хоть один, хоть два...

Собственно по запросам в Овен OPC видно, что он читает регистры раздельно. Че вы еще хотели то ?????

Имхо, приборы, которые не умеют отдавать группой надо выкидывать на свалку сразу...

Bigcrash
22.02.2019, 18:35
Собственно по запросам в Овен OPC видно, что он читает регистры раздельно. Че вы еще хотели то ?????



Это не для всех так очевидно...

ASo
22.02.2019, 20:40
ТРМ 232 - это разработка на базе ПЛК 63. В нем есть групповые запросы, но они по другим адресам от индивидуальных.

melky
22.02.2019, 22:10
Ага, тоже давненько с 63-м повозился, пока не разобрался с зеркалом данных в системной памяти, чтобы группой читать...