Просмотр полной версии : ТРМ148 управление по сети ModBus RTU



sialiv
21.02.2019, 13:28
Требуется организовать управление ТРМ148 по сети ModBus RTU.
В документации на этот ТРМ информация отсутствует, не понятно какие регистры нужно использовать.
Функции для реализации:
1 - Пуск/стоп ТРМ;
2 - Чтение кода аварии
3 - Включение/отключение измерения по входам (при обрыве датчика нужно отключить вход и аварийное состояние ТРМ)
4 - Диагностика "режима работы" и "режима авария"

sialiv
22.02.2019, 08:31
Спасибо за ссылки, не работают вложения в "Управление ТРМ148 по RS-485".
Параметр R-S(пуск/стоп) нет в конфигураторе.
Предложенная информация не решает заданных вопросов.

yurawalt
29.03.2019, 15:54
Прибор работает только по протоколу ОВЕН. Существует прошивка 5.08 для работы прибора также и по Modbus, но в ней уничтожены сетевые входы, поэтому пересылка на прибор значений на вход измерителя невозможна. Откат на старую прошивку тоже невозможен. Короче, зрада...

yurawalt
29.03.2019, 15:56
Но можно с протоколом ОВЕН использовать панель СМИ-1 с преобразователем АС-3М . Эта панель может "переводить " запросы с Modbus на ОВЕН и обратно.

Янковский Роман
02.04.2019, 11:32
Добрый день!

Всю необходимую информацию для работы с ТРМ148 по Modbus RTU (тип доступа, тип данных, адрес, функции чтения и записи) можно найти в нашей программе ОВЕН OPC-сервер, в шаблонах ПИД-регуляторов есть прибор ТРМ148. Программа бесплатна, её можно скачать по ссылке: https://www.owen.ru/product/new_opc_server

Янковский Роман
02.04.2019, 11:38
Функционал сетевых входов не поддерживается в устройстве ТРМ148 (и ТРМ138, ТРМ138В, ТРМ136 и ТРМ151). Прошивку 5.08 доработать нет возможность т.к. внедрение протокола Modbus «съело» оставшийся резерв памяти прибора. Прошить ТРМ148 с 5.08 на 4.01 можно, но техническая поддержка по работе с сетевыми входами прекращена. Во вложении файл прошивки. Процедура обновления ПО в этом случае такая же, как и при обновлении с 4.01 на 5.08. Услуги сервисного центра не потребуются.