Просмотр полной версии : MS 4d библиотека HVaC поведение объектов.
Доброго времени суток!
Не могу понять поведение объектов из стандартной библиотеки HVaC.
Например, добавляю из библиотеки Вентилятор вытяжки, ставлю параметр "ИндикаторНаличие" -> "HasNoBar"
во время исполнения индикатор мощности не исчезает, аналогично с другими параметрами..., ощущение, что все откуда то по умолчанию берется...
В чем может быть причина? Как побороть...?
В режиме разработки индикатора мощности нет, в режиме выполнения он появляется...
Загрузил пример "Вентиляция" пробую отключать индикатор мощности - такая же картина, в проекте отключается, при выполнении остается на месте...
...пошел дальше в своих исследованиях, поставил кнопку, которая меняет параметр "ИндикаторНаличие" True/False, как ни странно параметр нахоится в состоянии False после запуска на выполнение, но индикатор в наличии, перевожу в True, без изменений, перевожу в False индикатор исчезаем, можно далее им так управлять, почему, все таки при старте игнорируются значения параметров установленные...
Если я правильно понял проблему - вам нужно сделать точечную конвертацию параметра.
Думаю что нет, при старте параметры установлены в нужные значения, но они не соответствуют состоянию объекта на экране, вроде все начальные значения установил, не понимаю...
SCADAMaster4D
21.02.2019, 18:18
...пошел дальше в своих исследованиях, поставил кнопку, которая меняет параметр "ИндикаторНаличие" True/False, как ни странно параметр нахоится в состоянии False после запуска на выполнение, но индикатор в наличии, перевожу в True, без изменений, перевожу в False индикатор исчезаем, можно далее им так управлять, почему, все таки при старте игнорируются значения параметров установленные...
Такая ошибка была в одной из прошлых версий. Вы в какой сейчас работаете?
Версия: 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1), очень похоже на ошибку...
Спасибо за совет!!! Обновил до Версия: 1.2.4.8341(MPLCD_1_2_20190218.1), проверяю, вроде все заработало, кроме жалюзи вытяжки/притока все время в закрытом состоянии, не могу открыть, если беру из палитры компонентов то открываются, если беру из библиотеки, то нет..., похоже то же ошибка или какие то условия нужно выполнить?
С жалюзи похоже ошибка, жалко!, так то удобно библиотечные использовать, что бы параметры самому не забивать...
С жалюзи разобрался, в библиотечном элементе ошибка конвертации параметра, сделал наследника и заменил opened на opened_recirculation, все заработало, единственное, что при открытии по щелчку мыши окна состояния не показывает в нем что жалюзи открыты, видимо ошибка то же с параметром, только где исправить - не знаю...
SCADAMaster4D
26.02.2019, 11:33
Да, ошибка с жалюзи записана.