PDA

Просмотр полной версии : MS 4d библиотека HVaC поведение объектов.



DimBan
21.02.2019, 10:20
Доброго времени суток!
Не могу понять поведение объектов из стандартной библиотеки HVaC.
Например, добавляю из библиотеки Вентилятор вытяжки, ставлю параметр "ИндикаторНаличие" -> "HasNoBar"
во время исполнения индикатор мощности не исчезает, аналогично с другими параметрами..., ощущение, что все откуда то по умолчанию берется...
В чем может быть причина? Как побороть...?

DimBan
21.02.2019, 10:40
В режиме разработки индикатора мощности нет, в режиме выполнения он появляется...

DimBan
21.02.2019, 11:45
Загрузил пример "Вентиляция" пробую отключать индикатор мощности - такая же картина, в проекте отключается, при выполнении остается на месте...

DimBan
21.02.2019, 13:04
...пошел дальше в своих исследованиях, поставил кнопку, которая меняет параметр "ИндикаторНаличие" True/False, как ни странно параметр нахоится в состоянии False после запуска на выполнение, но индикатор в наличии, перевожу в True, без изменений, перевожу в False индикатор исчезаем, можно далее им так управлять, почему, все таки при старте игнорируются значения параметров установленные...

KrAssor
21.02.2019, 13:39
Если я правильно понял проблему - вам нужно сделать точечную конвертацию параметра.

DimBan
21.02.2019, 14:07
Думаю что нет, при старте параметры установлены в нужные значения, но они не соответствуют состоянию объекта на экране, вроде все начальные значения установил, не понимаю...

KrAssor
21.02.2019, 15:16
Киньте сюда проект

SCADAMaster4D
21.02.2019, 18:18
...пошел дальше в своих исследованиях, поставил кнопку, которая меняет параметр "ИндикаторНаличие" True/False, как ни странно параметр нахоится в состоянии False после запуска на выполнение, но индикатор в наличии, перевожу в True, без изменений, перевожу в False индикатор исчезаем, можно далее им так управлять, почему, все таки при старте игнорируются значения параметров установленные...

Такая ошибка была в одной из прошлых версий. Вы в какой сейчас работаете?

DimBan
22.02.2019, 07:02
Версия: 1.2.3.6154(MPLCD_1_2_20181004.1), очень похоже на ошибку...

DimBan
22.02.2019, 09:23
Спасибо за совет!!! Обновил до Версия: 1.2.4.8341(MPLCD_1_2_20190218.1), проверяю, вроде все заработало, кроме жалюзи вытяжки/притока все время в закрытом состоянии, не могу открыть, если беру из палитры компонентов то открываются, если беру из библиотеки, то нет..., похоже то же ошибка или какие то условия нужно выполнить?

DimBan
22.02.2019, 09:27
С жалюзи похоже ошибка, жалко!, так то удобно библиотечные использовать, что бы параметры самому не забивать...

DimBan
23.02.2019, 14:55
С жалюзи разобрался, в библиотечном элементе ошибка конвертации параметра, сделал наследника и заменил opened на opened_recirculation, все заработало, единственное, что при открытии по щелчку мыши окна состояния не показывает в нем что жалюзи открыты, видимо ошибка то же с параметром, только где исправить - не знаю...

SCADAMaster4D
26.02.2019, 11:33
Да, ошибка с жалюзи записана.