Просмотр полной версии : МВ110-224.8ДФ работа в линии RS-485



Xalik
20.02.2019, 07:13
Добрый день!

Имеется прибор МВ110-224.8ДФ, при прямом соединении по RS-485 прибор опрашивается. Есть линия RS-485, 12 устройств. МВ110 стоит в ней 2й по счету, в начале линии ~20м, подключаешь его, перестает отвечать. Отбрасываешь линию, что "за ним" (т.е. два устройства остается, МВ110 последний) отвечает. Подключаешь остальную линию, не отвечает на посылки (по таймауту). Обращаюсь к нему и впрямую и с контроллера, результат одинаковый. Протокол Modbus. Остальные Modbus устройства отвечают на этой линии работают прекрасно.

Есть еще другая линия, на ней стоит МВ110-224.16Д в конце линии (~200м, 13 устройств), с ним проблем нет, прекрасно опрашивается.

Перевешали МВ110-224.8ДФ на отдельную линию(одного), опрашивается прекрасно. Далее опрос организован по Modbus TCP через ПЛК-100, через библиотку OSCAT, как пример взят MB_CLIENT. Добавляю в коде опрос нескольких устройств на этой линии, по очереди (т.е. добавляю другие адреса и регистры не существующих реально устройств в линии) МВ110-224.8ДФ перестает отвечать. Планируется, что на этой линии будут еще устройства, которых пока нет и если оставить в коде их опрос то МВ110-224.8ДФ перестает отвечать.

Не понимаю в чем может быть проблема, кто нибудь сталкивался?

Евгений Багаев
20.02.2019, 12:09
Здравствуйте. Добавьте согласующие резисторы 120 Ом в начале и конце линии RS-485. Первый - на клеммы A-B мастера, второй - на клеммы A-B последнего модуля на линии.