PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 100 + МВ110-224.8А + ПМ01



Icecold
18.02.2019, 10:21
Здравствуйте. Я новичок. Прошу помощи.
Необходимо получать с МВ 110-224.8А и передавать данные наверх по ModbusTCP при помощи модема ПМ01 (GPRS). Создал проект согласно руководству https://www.owen.ru/uploads/123/5_plc-gprs-lectus.zip. Но столкнулся с проблемой потери связи:
1. Через некоторое время (4-5 мин) связь теряется, в Лектусе ошибка соединения, пинги не проходят. Но индикация GSM на модеме мигает с периодом 0.3 сек и RX TX.
2. Если по питанию перезапустить модем, GPRS связь не поднимается, причем невозможно подключение к контроллеру через CoDeSys (Ошибка связи (#0) произошло отключение), кнопка Старт/Стоп на ПЛК не помогает индикатор работа продолжает гореть.
3. Если по питанию перезагрузить контроллер и модем одновременно связь не возобновится индикация на модеме показывает что GPRS есть. Подключиться к ПЛК через Кодесис удается, в ПЛК конфигурации в модуле Line Status = 1. (Перезапуск модема по питанию в таком случае тоже ни к чему не приводит)
4. Если сначала перезапустить контроллер, и после появления индикатора Работа, подать питание на модем, то связь GPRS поднимается, IP пингуется, Lectus получает данные.

Что может быть причиной дисконнекта, зависаний?

Icecold
27.02.2019, 08:17
Update. Сменил интерфейс подключения модема на RS 232, работает нормально, видимо нельзя вешать модули и модем на один интерфейс.