PDA

Просмотр полной версии : Учёт расхода воды



Alex495549
15.02.2019, 09:10
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, если я хочу собирать показания со счётчиков типа ВСКМ-15 ДГ через ПР-200, смогу ли Телемеханикой ЛАЙТ организовать учёт?

melky
15.02.2019, 10:38
Не проще купить регистратор импульсов с батарейкой и не парить мозг расчетами ?

з.ы. собственно ПР200 должен спокойно считать расход и имеет энергонезависимые переменные, которые потребуются. Телемеханикой просто вычитывать значения.

Alex495549
15.02.2019, 10:59
Спасибо за ответ. Я просто сейчас кручу Телемеханнику и читаю, что данные для учёта должны записываться в контролер. На комп в виртуальный контролер я могу сохранять или куда?

Alex495549
16.02.2019, 09:35
Подскажите пожалуйста как сохранять данные учёта, получаемые с ПР-200, в Телемеханнику ( если AIIS установлен)

Яшина Татьяна
18.02.2019, 10:54
Добрый день

Для сохранения данный с ПР-200 модуль АИИС вам не понадобится, достаточно будет опросить ваш ПР200 по его карте адресов, используя шаблон добавленный в телемеханику, или описав нужные регистры самостоятельно.
Для архивирования параметра нужно будет настроить запись в базу данных истории, из которой данные можно будет выводить в виде графиков или отчетов в табличной форме.

Видео, наглядно демонстрирующее процесс добавления параметра в архив, можно посмотреть здесь (https://www.youtube.com/watch?v=JkOzpkgLKrk&t=0s&index=4&list=PL2EcVEe6E9SBpmAhDJHzihSiQNk4_jl-1)

Alex495549
18.02.2019, 14:58
Спасибо, посмотрю.

Alex495549
18.02.2019, 15:46
А с шаблоном не поможите, чтобы уж наверняка.

Яшина Татьяна
18.02.2019, 16:42
Чтоб наверняка вот - добавляете протокол Modbus, ищете в списке приборов ПР-200, добавляете нужные регистры - готово. Главное не забыть выставить настройки протокола модбас корректно, такие же как в ПР200. Скриншоты ниже
Пример добавления прибора из библиотеки и настройку протокола Модбас можно наглядно посмотреть в видеоуроке по ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=AWirXREAwNs&list=PL2EcVEe6E9SBpmAhDJHzihSiQNk4_jl-1&index=6)

4128441285

Alex495549
06.03.2019, 17:56
Контролер WKLOGIC с компьютера через преобразователь АС4 по Modbus нормально опрашивает ПР-200.
Хочу опрашивать по локальной сети. Для этого создал контролер None-target и пытаюсь опрашивать по IP-адресу сервера интерфейсов NPort 5430. Пока что то не получается. Конфигурация не загружается и опрос, насколько я вижу, не производится. Доходит до TCP Порта и пишет ошибку. Может я неправильно указываю свойства протокола?
41568

Яшина Татьяна
07.03.2019, 16:02
Для начала уточню некоторые моменты относительно виртуальных контроллеров в Телемеханике.

Non-Target это эмулятор физического контроллера, обычно он используется для отладки проекта при отсутствии физического устройства. Поддерживаемые протоколы и настройки опроса для него такие же как и для WKLogic, это такой же виртуальный контроллер, только запускаемый через внешнее приложение. При работе с ним нужно запустить приложение-эмулятор ( Находится в папке с программой Телемеханика ЛАЙТ, при установке по умолчанию это путь C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC ). Нужно запустить файл EnlogicEmul.exe ( от имени администратора) , и нажать "Пуск". В дальнейшем работать с ним следует как с обычным "железным" ПЛК - загружать конфигурацию в него и опрашивать как обычный контроллер. Программа загруженная в Non-Target выполняется когда запущен эмулятор,независимо от того запущен опрос контроллера (из сервера или из модуля контроллера)

WKlogic это виртуальный ПЛК, при котором сервер опроса = ПЛК ( Т.е. программа выполняется когда запущен сервер сбора данных)41574

Не увидела на скриншоте запущенный эмулятор, поэтому решила уточнить этот момент.

В вашем случае можете опрашивать и через WKLogic, только с настройкой протокола Modbus в режиме 2 , так как у вас и указано. По поводу порта - это зависит от того настроен этот порт в моксе или нет. Проверьте что мокса настроена именно на этот порт, и через него идут данные.

Alex495549
07.03.2019, 16:24
Спасибо
Если можно через WKlogic , то где и как я могу установить IP-адрес сервера интерфейсов NPort 5430 ?

Alex495549
07.03.2019, 16:26
А, подождите, сейчас попробую

Alex495549
11.03.2019, 09:33
Добрый день
Попробовал виртуальный контролер WKLOGIC. Вот такие настройки и так не работает.
41617
41618
Конфигурация сервера интерфейсов
41619
41620
Эмуляция
41621
41622

Что то я не учёл?

Александр

Сергей Сисейкин
11.03.2019, 11:25
Добрый день
Попробовал виртуальный контролер WKLOGIC. Вот такие настройки и так не работает.
41617
41618
Конфигурация сервера интерфейсов
41619
41620
Эмуляция
41621
41622

Что то я не учёл?

Александр

Если вы соединяетесь с МОКСОЙ через LAN, то попробуйте в настройке протокола модбас "режим 1".
а так же покажите настройки моксы, все настраиваемые окна.

Alex495549
11.03.2019, 12:17
С режимом 1 то же самое
Настройки МОКСЫ
41627
41628
41629
41631
41632
41633
41634
41635
41636
порта
41637
41638
41639
41640
Достаточно? Или ещё какие то окна?

Сергей Сисейкин
11.03.2019, 12:55
С режимом 1 то же самое
Настройки МОКСЫ
41627
41628
41629
41631
41632
41633
41634
41635
41636
порта
41637
41638
41639
41640
Достаточно? Или ещё какие то окна?
я так понял, она у вас работает в режиме "преобразования" в СОМ порт? при помощи программы виртуальных СОМ портов? если да, то в место IP указывайте СОМ порт и соотвтствующие сетевые настройки.
для связи по TCP МОКСА должна быть в режиме TCP-Server и ждать запросов на подключение, от ПК.

Alex495549
11.03.2019, 13:33
Где я должен указать COM порт? В MODBUS я уже ставлю COM порт 2 (так как физически ПР200 подключено к первому разъёму COM). Там же указываю IP адрес сервера MOXA. Какие сетевые настройки ещё надо указывать?41644
41646
41647

Сергей Сисейкин
11.03.2019, 14:01
если мокса при помощи программы преобразовывается в СОМ порты, то в настройке протокола модбас указываете №сом порта, режим протокола тогда ставить "0" - MODBUS-RTU.
Если мокса настроена как TCP сервер, то в настройке протокола MODBUS выбираете режим протокола "1" и указываете IP адрес моксы и порт (настройки СОМ игнорируете).
как настраивать моксу на тот или иной режим Вам помогут в технической поддержке моксы, тк это вне нашей компетенции.

Alex495549
11.03.2019, 14:27
Спасибо за информацию

Alex495549
12.03.2019, 10:00
Получилось

Alex495549
12.03.2019, 12:08
Добрый день
Подскажите, как в Телемеханику ЛАЙТ добавляют модули ПРМ 24.1

Alex495549
12.03.2019, 12:13
Добрый день
Подскажите, как в Телемеханику ЛАЙТ добавляют модули ПРМ 24.1

Сергей Сисейкин
12.03.2019, 16:13
Добрый день
Подскажите, как в Телемеханику ЛАЙТ добавляют модули ПРМ 24.1

Здравствуйте! Вам нужно через Owen Logic привязать ПРМ к ПР. При этом вы создаете сетевую переменную и назначаете ей адрес. При добавлении ПР через модуль "Контролеры", при добавлении каналов, есть подгруппа "сетевые переменные", с уже подготовленными адресами. 41683
Используете адреса которые предложены в Телемеханике 41684
ПР выдает данные в переменной типа INT, а не bool, поэтому полученную сетевую переменную нужно пропустить через ФБ "Дешифратор" и на выходах функционального блока у вас будут как раз уже boolевые значения.
41685

Alex495549
13.03.2019, 11:07
Вроде получилось
То есть нумерация и значения входов/выходов ПРМ в Телемеханике будем брать с выходов дешифратора?

Сергей Сисейкин
13.03.2019, 12:02
Вроде получилось
То есть нумерация и значения входов/выходов ПРМ в Телемеханике будем брать с выходов дешифратора?

да, по сути вы будете опрашивать тот же ПР, но сможете задействовать сетевые переменные, в которых будет храниться информация по переменным с ПРМ.

Alex495549
15.03.2019, 13:58
Добрый день
Ещё вопрос по учёту
В модуле Справочнике сейчас организую объект учёта 41745
При Автодобавлении ТУ электросчётчик не находится 41746
41747
Хотя при эмуляции вроде всё работает
41748
Какая может быть причина?

Alex495549
15.03.2019, 15:34
В редактировании свойств точек учёта я не нахожу "Меркурий 206". Не в это может быть причина?
41753

Alex495549
15.03.2019, 15:43
А в графе Тип сч. предлагается выбор только из линейки 230-тых счётчиков Меркурий
41754

melky
15.03.2019, 15:51
Пробуйте Меркурий 200, не помню, возможно у них похожий протокол. Только адрес там 8-ми значный, так что непонятно, что вы пытаетесь найти по 8,9 и 10 адресу ?

Alex495549
15.03.2019, 16:00
Пробуйте Меркурий 200, не помню, возможно у них похожий протокол. Только адрес там 8-ми значный, так что непонятно, что вы пытаетесь найти по 8,9 и 10 адресу ?

"адрес там 8-ми значный" - это заводской номер? Я ставил адрес MODBUS.

Alex495549
15.03.2019, 16:02
"адрес там 8-ми значный" - это заводской номер? Я ставил адрес MODBUS.

Адрес MODBUS счётчика - 9

melky
15.03.2019, 16:55
С какого пуркуа Меркурий 206 вдруг стал работать по Modbus ? У них появились какие-то новые модификации ?
Это вам не там, не Меркурий 230, который тоже к Modbus никаким боком, но у которого хоть адрес в один байт влазит...

Alex495549
15.03.2019, 17:09
Пардон, я думал , что будет понятно, что имел в виду этот адрес
41757

melky
15.03.2019, 20:12
Еще раз, для Меркурий 206 адресом является ПОЛНЫЙ номер счетчика, а не последние 2 или 3 цифры как у Меркурий 230, 234, 236.
правда вот есть программа настройщик вроде для 200-тых, она там пакостит где-то и после нее не помню как адрес задается.

Alex495549
18.03.2019, 09:15
Еще раз, для Меркурий 206 адресом является ПОЛНЫЙ номер счетчика, а не последние 2 или 3 цифры как у Меркурий 230, 234, 236.
правда вот есть программа настройщик вроде для 200-тых, она там пакостит где-то и после нее не помню как адрес задается.

Я конечно сейчас попробую с "ПОЛНЫМ номером счетчика" , но при настройки счётчика в Телемеханнике указано о "шести последних цифр заводского номера", а в обучающем видео рассказывают о двух, трёх последних цифрах заводского номера.
41772

Alex495549
18.03.2019, 09:19
Пардон, на видео был как раз Меркурий 230.

melky
18.03.2019, 09:26
Ну может 6, уже не помню, давненько писал драйвер на него. Посмотрел в настройках Scada, у меня на 206-й счетчик 8 знаков для адреса.

Alex495549
18.03.2019, 10:11
Попробовал . То же самое. При автодобавлении ТУ счётчик не находит
41774
При типе коммутатора "Прямое соединение" и типе канала IP поиск и добавление точек учёта происходит запрос счётчиков Меркурий в диапазоне адресов от 1 до 255. То есть можно автодобавить только счётчики типа Меркурий 230, 234, 236?

melky
18.03.2019, 10:14
Уточняйте у Телемеханики, вроде 200-й и 206-й чем-то отличаются по протоколу. сейчас поищу, мне вроде писали об этом.

"Там нужно сделать разделение на М200 и М206. Поскольку в 200 нет 81 команды. Реактивной энергии тоже нет. Косинус угла тоже отсутствует" Отличия есть у 200-х и 206-ого. Вот нашел, что мне писали.

Alex495549
18.03.2019, 11:31
В каком ещё месте необходимо "сделать разделение"?
В редактирование настроек точек учёта М206 вообще не предлагается41775
А после сохранения появляется какой то адрес 47441

melky
18.03.2019, 11:40
На счет "разделение" не обращайте внимания, это просто мне писали сделать выбор 200 или 206 из-за того, что в 200-м не все команды поддержаны.

Alex495549
18.03.2019, 13:22
Что делать?

melky
18.03.2019, 13:32
трепать техподдержку, почему у них так или эдак...

Alex495549
19.03.2019, 19:38
Техподдержка, помогите, пожалуйста

Сергей Сисейкин
26.03.2019, 15:42
Если у Вас нет физического ПЛК, то не правильно использовать Wklogic для и диспетчеризации и для учета, так делать нельзя. Решением может быть следующее:
использование виртуального контроллера типа non-target, с загрузкой в эмулятор (C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC). IP должен быть 127.0.0.1 порт для опроса 30292/30291. В настройке протокола "Меркурий" нужно указать транзитный порт обычно это 4001 - 4010, тайм-аут 25000. в Энергоанализе указывать прямое соединение и IP 127.0.0.1 и порт 4001-4010(смотря какой назначили). Когда нужно реализовать диспетчеризацию/управление и энергоучет, правильнее и намного удобней использовать ПЛК, опрос будет происходить в фоновом режиме, по заданному алгоритму, вы же будете забирать профили и "текущие параметры" с внешнего источника памяти ПЛК (SD/USB), за 10 секунд весь архив(и профили мощности за месяц и оперативные параметры так же за месяц). С вашей системой построения, получается "прямое соединение" до счетчика и скорость соответствующая, одна получасовка - 1 секунда.