PDA

Просмотр полной версии : Сетевое использование MasterScada



Р.Александр
14.02.2019, 20:09
Здравствуйте.
У нас работает сейчас MSRT100. которая достигла предела по количеству подключенных тегов. Планируется установка MSRT500.
Я так понимаю, для расширения будет достаточно просто поменять электронный ключ системы. При этом есть необходимость часть тегов (параметры подключенных фидеров электросети) в количестве 50 видеть и обрабатывать на основном и дополнительном компьютере. Планируется подключить все приборы (теги) к MSRT500, и посети установить связь с установленным на удалении от предприятии компьютером с MSRT100, на котором и должны отображаться энергопараметры (часть тегов), полученные основной машиной.
Сейчас у нас система версии 3.09, видимо, на 500 тегов будет уже следующая . Возможно ли такое использование ?

SCADAMaster
15.02.2019, 09:02
Обратитесь в отдел продаж scada(собка)insat.ru
Они подробно опишут процедуры замены и выстаят счет.
Ключ остается старый - просто будет новый дистрибутив под него.

Р.Александр
15.02.2019, 16:03
Обратитесь в отдел продаж scada(собка)insat.ru
Они подробно опишут процедуры замены и выстаят счет.
Ключ остается старый - просто будет новый дистрибутив под него.

Это будет расширение старой системы до 500 тегов. Если нам нужно использовать две машины в сети ?

SCADAMaster
15.02.2019, 17:25
Тогда нужно будет купить еще одну лицензию.
Обратитесь в отдел продаж - они вам все подберут

Р.Александр
15.02.2019, 22:08
Тогда нужно будет купить еще одну лицензию.
Обратитесь в отдел продаж - они вам все подберут
Вы, видимо , не поняли. У нас уже есть одна лицензия, на 100 тегов. Хотим приобрести еще на 500 - отдельную лицензию. Можно ли при этом создать сеть из двух машин?
Прежде , чем обращаться в отдел продаж, я должен дать предложения своему руководству, с указанием приблизительно требующейся суммы.
Если я обращусь в отдел продаж, примерный ответ я знаю - купите расширение со 100 до 500 плюс еще одну лицензию на 500. Без сомнения , такая сеть будет работать. У них задача такая - побольше продать. У меня сэкономить средства. Нам проще выбросить старую лицензию, чем покупать две по 500 - дешевле обойдется.
Но - будет ли работать сеть, где одна машина - с отдельной лицензией на 500, вторая - с отдельной лицензией на 100. В принципе, должны, просто хочу убедиться.
Запросил техподдержу Инсат, молчат третий день.

SCADAMaster
16.02.2019, 09:25
Вы, видимо , не поняли. У нас уже есть одна лицензия, на 100 тегов. Хотим приобрести еще на 500 - отдельную лицензию. Можно ли при этом создать сеть из двух машин?

Да.
Но нужно иметь ввиду что лицензии на 100 точек в качестве сетевого АРМа может и не хватить, особенно если на мнемосхеме много компонентов.
Подробнее про подсчет точек:
https://insat.ru/products/?category=1656




Если я обращусь в отдел продаж, примерный ответ я знаю - купите расширение со 100 до 500 плюс еще одну лицензию на 500. Без сомнения , такая сеть будет работать. У них задача такая - побольше продать. У меня сэкономить средства. Нам проще выбросить старую лицензию, чем покупать две по 500 - дешевле обойдется.

Нет. У нас отдел продаж подбирает оптимальную конфигурацию. Они вам точно также скажут что работать, но предупредят что точек может и не хватить



Запросил техподдержу Инсат, молчат третий день.

техподдержка - support()insat.ru. Писем от вас не было.