Добрый день, начинаю разбираться в программировании СПК207.03WEB.CS. Есть модуль МВ110-8АС. Необходимо подключить термопару типа К. Пишу проект по SPK_Modbus_v1.1. Вопрос: Тип термопары как-то указывается (определяется) в проекте? Если да, то как это сделать? Спасибо
Это в конфигураторе задается.
https://www.youtube.com/watch?v=tOkPwPp7-Xo вот тут есть в начале, как настраивать
Ильнур Гибадуллин
14.02.2019, 16:47
Добрый день, начинаю разбираться в программировании СПК207.03WEB.CS. Есть модуль МВ110-8АС. Необходимо подключить термопару типа К. Пишу проект по SPK_Modbus_v1.1. Вопрос: Тип термопары как-то указывается (определяется) в проекте? Если да, то как это сделать? Спасибо
Добрый день!
Напрямую термопару типа К подключить к модулю МВ110-8АС нельзя. Модуль воспринимает только унифицированные сигналы по току и напряжению. Другими словами, Вам необходимо для начала подключить нормирующий преобразователь, чтобы на выходе получить токовый сигнал, использовав, например, НПТ-1 (ссылка (https://www.owen.ru/product/npt1)) или НПТ (ссылка (https://www.owen.ru/product/npt)).
Подключение модулей к СПК разбирается в видеоуроке Использование модулей ввода/вывода ОВЕН Мx110 (ссылка (https://www.youtube.com/watch?v=0m5vbe7z6Ek)) из серии ОВЕН СПК1xx. Первые шаги.
Шаблоны модулей Mx110 для СПК207 можно скачать по ссылке (https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Library/05_3.5.11.5/01_Components/Mx110Drivers_v3.5.11.4.package).