Просмотр полной версии : Подключение СПК110 к ВКГ-2 через RS485



IvanN1
14.02.2019, 09:50
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста как настроить опрос ВКГ-2 (вычислитель газа) при помощи СПК110 через RS485 в CODESYS.
Может быть есть какие то похожие примеры реализации или кто то сталкивался с данной задачей.

Нужно реализовать вывод данных отображаемых на экране ВКГ-2 на экран СПК110.
Для начала я попытался вывести на экран СПК110 "текущую дату" которая выводится на экран прибора, регистром отвечающим за "текущую дату" по "протоколу связи вычислителя ВКГ-2 с системой верхнего уровня" http://www.teplocom.msk.ru/data/support/docs/Mdb_gas.pdf является регистр 11 0х0011. Я создал канал со сдвигом по 11 регистру и считыванием текущих параметров, но данные из регистра не приходят.

Евгений Кислов
15.02.2019, 10:04
Добрый день.

1. 11 и 0x0011 - это разные вещи. Ваш регистр в HEX имеет значение 0x0B - как и указано в инструкции.

2. В инструкции приводится пример записи времени, но нигде не указано, что его можно считывать - лучше уточнить этот момент у производителя.