PDA

Просмотр полной версии : Проблемы с программой конфигуратор Овен ТРМ-138



Maxim86
14.02.2019, 08:34
При подключении прибора ТРМ-138 к компьютеру через RS-485, при помощи USB-BOLID, связь с прибором устанавливается, но при попытке прочитать ветви настроек параметров выскакивает ошибка, в которой говорится о каких-то пяти неудачных попытках. Система Win7 64. Проблемы возникают, как видно на скриншоте №2, при чтении параметров именно на 8ом датчике и 8ом логическом устройстве.
41196
41201

Maxim86
14.02.2019, 13:42
Прошу закрыть тему! Вопрос решили сами! ставили неправильный адрес прибора в окне установки связи. При первом подключении, в окне стоит адрес 16, при нем он вообще не конектился с компьютером. Поставив единицу связь с прибором устанавливалась, но происходила вот такая ошибка. Поменяв адрес на ноль вс стало работать нормально! Может кому-то будет полезным.