PDA

Просмотр полной версии : Адреса регистров модуля МВ110-8АС



VVPri
13.02.2019, 07:53
Здравствуйте. коллеги.

Помогите пожалуйста разобраться с адресами регистров у модуля аналоговых входов.
В руководстве написано адрес первого регистра 288, второго 292, а подробности в руководстве на модуль. Если второму входу задать адрес 292, то он показывает 65 тысяч с чем то и это число не меняется при изменении входного сигнала. Значит что то я делаю не правильно. Руководство конечно читал но вот не доходит до меня то что в нем написано. Подскажите пожалуйста по конкретнее. То что происходит на первом входе вроде похоже на то что должно быть.

Если это имеет значение:
1 вход - ток 0-20мА
2 вход - ток 0-20мА
3 вход - напряжение 0-10В
4 вход - напряжение 0-10В
5-8 входы отключены

SA104
13.02.2019, 08:28
Доброго времени

Самый верный способ - подсмотреть адреса регистров в Овеновском ОРС сервере )
Вход 1 - 288
Вход 2 - 291

Порядок регистров еще надо правильный подобрать

VVPri
13.02.2019, 08:46
Ну то что надо правильно подобрать это понятно, а вот как это сделать?))
Как вы получили 291?
3 - 294
4 - 297
Или как то иначе?
Еще забыл сказать что подключение по ModBus, опять же если это имеет значение.

Последний раз общался с ОВЕНовской техникой давно и всего один раз, этот второй, по этому многого не знаю. ОРС сервер мне пока не понятен, а вопрос горит, машина на стенде, сдавать надо уже вчера, а оно еще не работает как надо(

приборист
13.02.2019, 09:20
Ну все же просто.

256 - 1 канал измерение в Word
257 - 2 канал измерение в Word

264 + 265 - 1 канал измерение в Word + отметка времени
266 + 267 - 2 канал измерение в Word + отметка времени

280 - 1 канал статус измерения
281 - 2 канал статус измерения

288 + 289 + 290 - 1 канал измерение Float (288+289) + отметка времени (290)
291 + 292 + 293 - 2 канал измерение Float (291+292) + отметка времени (293)

VVPri
13.02.2019, 09:33
Вы разбираетесь и для вас все просто, а я вот сейчас вообще понять не могу откуда вы все эти числа взяли. 41178

SA104
13.02.2019, 09:43
У Вас регистры типа WORD , а вы в них пытаетесь REAL считать, надо тип изменить.
REAL INPUT надо
Адреса верно.

VVPri
13.02.2019, 09:46
Кстати да, хороший вопрос, пожалуй стоило об этом сразу сказать.
ПЛК110-60+МВ110-24.8АС+МУ110-224.У6+СП307
Синал на 1 и 2 входы приходит с ПЧ, на 3 и 4 от внешнего источника.

SA104
13.02.2019, 09:49
Поправил ответ. См. пост 6

VVPri
13.02.2019, 10:01
Почему REAL, в программе пит переменной WORD.
Сейчас вот в цех пришел, задал адреса как на картинке написал и 1 и 2 показывают примерно одно итоже, при разгоне и торможении двигателей несначительно меняются и взврачаются на место. Так то по идее ток двигателя на маленьких оборотах и на бальших должен отличаться. Нагрузить механизм пока не можем.

SA104
13.02.2019, 10:09
Модуль ввода 8АС ?
Если да, то тип REAL для входов
Вы же аналоговые сигналы с частотников снимаете

VVPri
13.02.2019, 10:45
Добавил две переменнын REAL, задал им адреса 288 и 291, у первых двух адреса гегистра поставил 800 (ну заведома неверные просо что бы наложения адресов небыло). При разгоне и торможении IP1r подпрыгивает до 7000, IP2r почти не меняется.

VVPri
13.02.2019, 10:45
Да, модуль 8АС

SA104
13.02.2019, 10:55
Не понял, что у Вас там подпрыгивает )
Видимо дробную часть отдельно смотрите
У Вас должно значение с плав. запятой считаться в регистр типа REAL41183
Как в примере на картинке, там правда модуль немного другой, но не суть.

VVPri
13.02.2019, 11:12
В настройках модуля есть такие параметры как верхняя граница измерения и нижняя, я правильно понял что при типе датчика 0-20мА 0мА соответствуе нижниму предел, а 20мА стветствует верхнему предлу который по умолчанию 20000?

VVPri
13.02.2019, 11:25
Задумка сдедующая. Раз по мнения ПЧ его выходной сигнал 0-20мА сответствует его току, где 20мА = номинальному току двигателя, то если я в настрйках молуля 20000 заменю на номинал двигатля в переменной REAL на входе 1 я должен получить число соответствующее току двигателя на даный момент. Лгично или я от мороза тупеть начал и глупости пишу?

SA104
13.02.2019, 11:33
Да, все логично.
В настройках модуля можете свои значения к 4-20мА привязать, это называется масштабированием, в регистре на выходе получите что хотите - хоть килограммы, хоть километры.
Если знаете, что при максимуме (20мА) ток двигателя например 10 А, то его и задайте для верхнего предела.
4мА к 0 привяжите

VVPri
13.02.2019, 11:42
На практике следующее:
Вход 1. Адрес регистра 288, верхний предел измерения 142. На входе мы имеем 21.335, а клещи показывают окало 60.

Вход 2. Адрес регистр 291. Верхний предел измерения 26. На входе 217 когда двигатель стоит и 6100 когда крутится, клещи показывают ток около 15А.
Вот где тут могла собака порыться?:(

SA104
13.02.2019, 11:45
Надо настройки входов модуля в конфигураторе смотреть, там собака, там..

SA104
13.02.2019, 11:46
да, кроме этого 8АС - другие модули ввода есть на интерфейсе?

VaBo
13.02.2019, 11:52
На практике следующее:
Вход 1. Адрес регистра 288, верхний предел измерения 142. На входе мы имеем 21.335, а клещи показывают окало 60.:(
А в каком месте измеряем клещами? А клещи trueRMS?
Ориентироваться надо на показания тока на пульте ПЧ.

VVPri
13.02.2019, 11:55
Нет, есть водуль выходов, но к нему притензий пока нет.
Клещи Ц4501.

VVPri
13.02.2019, 11:56
Замеряем ток естественно на выход ПЧ.

SA104
13.02.2019, 12:01
Вам надо калибровку корректную сделать - замерить, какой ток по 4-20мА идет от частотника при максимальном токе двигателя и этот предел забить в свойства входа модуля.
Сейчас нет под рукой конфигуратора, но там может быть задается порядок байт в регистрах - это к вопросу, почему второй вход лажу показывает.

Клещи не все кстати умеют меньше 50гц корректно измерять - сравните для интереса с током перед частотником

приборист
13.02.2019, 12:13
Логичнее всего, подключиться к модулю конфигуратором, и посмотреть значения, что приходят в модуль.

VVPri
13.02.2019, 12:31
Одну собаку нашл. Лажа на втором входе это мой косяк. 60А (это по клещам) на хлостом ходу при 142А номинальных, модуль показывает 35А. Завтра будем механизм загружать.
Двигатель синхронный

VVPri
13.02.2019, 12:42
По обоим входам вреде как бы что то показывает, но по сравнению с клещами в два раза примерно в два раза меньше. Завтра механиз нагрузим и будет понятней что к чему.
Теперь осталось понять почему показания в два раза тличаютсь.

SA104
13.02.2019, 12:48
окошко конфигуратора покажите

Еще может с токовой петлей у Вас не все ладно, например не тот резистор шунтирущий повесили.
Либо сам частотник не тот ток на 4-20мА выход дает
Вам тут правильно подсказали, посмотрите какой ток в окошке панельки, потом с клещами сравните.

VVPri
13.02.2019, 13:33
У Лидера на пульт как то криво ток выводится, я им это вопрос задавал, они так и не ответили. А вот по поводу шунтирующего резистора можно поподробнее? В руководстве же сказано он встроенный. Т.е. нада резистор ставить как на аналоговом модуле на 2 входа (не помню как он называется)?
Сегодня раб.день закончился, окно конфигуратора завтра только смогу показать.

SA104
13.02.2019, 14:48
Да, действительно встроенный резистор имеется..
Ну так Вам и карты в руки - дайте на вход сигнал 4-20мА и посмотрите конфигуратором, во что он преобразуется согласно вашим настройкам.
Затем сравните с тем, что ПЛК от модуля принимает.

VVPri
13.02.2019, 15:34
Беда в том что у Лидера сигнал 4-20мА через одно место настраивается) тут для начала разобраться бы с 0-20мА, как это заработает, так займусь настройкой 4-20мА.
ПЛК принимает то что модуль ему передает. Возможно скорее всего надо еще в настройках модуля покопаться.

SA104
13.02.2019, 15:47
Что то мне подсказывает, что модуль МВ 8АС, если ему 0-20мА подсунуть вместо 4-20 будет показывать не то, что Вы ожидаете увидеть, шкала растянута будет, вот и занижение..

VVPri
13.02.2019, 16:15
Раз у него в настройках есть и 0-20 и 4-20, то работать должно и то и другое)

Сергей0308
13.02.2019, 16:23
Беда в том что у Лидера сигнал 4-20мА через одно место настраивается) тут для начала разобраться бы с 0-20мА, как это заработает, так займусь настройкой 4-20мА.
ПЛК принимает то что модуль ему передает. Возможно скорее всего надо еще в настройках модуля покопаться.

Входа настраиваются на 4-20 мА просто(по 4 точкам), на сайте даже специальный документ есть для ПИДа, если не ошибаюсь, там и настройка входов! Вот чего не нашёл, это карты регистров, хотя пишут модбас рту, а у Вас случайно карты регистров нет, а то скиньте мне если можете!

VVPri
14.02.2019, 03:33
К сожалению карты регистров у меня нет.

Сергей0308
14.02.2019, 08:28
К сожалению карты регистров у меня нет.

И это Вас не смущает: производитель заявил о наличии интерфейса RS485 и протокола Modbas-RTU, а карты регистров для слейв режима не предоставил? Кроме того, судя по имеющимся описаниям, возможна работа ПЧ в режиме "мастер", но непонятно, от слова совсем, как это(опрос) настраивать?!

VVPri
14.02.2019, 10:16
ПЧ управляется по аналоговым входам и выходам.

Вот уже приготовились давать нагрузку и проверать насколько правильно вчера я все настроил как пришли слесаря и все испортили.

Сегодня еще раз почитал доки на ПЧ, в инструкции упомянутой выше 4-20мА настраиваются для аналоговых входов, а мне надо это настроить на аналоговом выходе ПЧ, а вот для выходов ничего не нашел.

Сергей0308
14.02.2019, 15:23
ПЧ управляется по аналоговым входам и выходам.

Вот уже приготовились давать нагрузку и проверать насколько правильно вчера я все настроил как пришли слесаря и все испортили.

Сегодня еще раз почитал доки на ПЧ, в инструкции упомянутой выше 4-20мА настраиваются для аналоговых входов, а мне надо это настроить на аналоговом выходе ПЧ, а вот для выходов ничего не нашел.

Мне кажется очень странно у вас построено, я бы сразу по RS485 считал нужный параметр с ПЧ, без многочисленных посредников!

41226