PDA

Просмотр полной версии : Телемеханика Лайт и Меркурий 230. Настройка.



Ворон226
11.02.2019, 11:05
Вопросы простые:
- настройка протокола для связи ПЛК100 с Меркурием 230
В Телемеханике протоколов Меркурия несколько - какой лучше выбрать?
Как обойти тот момент, что заводские настройки Меркурия скорость обмена 2400 Бод, а у RS-485 - 9600? И к RS-485 подключены другие устройства с 9600? Неужели всё отключить, выставить 2400, перепрограммировать Меркурий на 9600, а потом все опять подключить?
Если это уже подробно описано, то где? Я бы почитал...

melky
11.02.2019, 11:07
Это что за Меркурий у которого по умолчанию 2400 а не 9600 ? Покупал 236-е модели так там 9600 по умолчанию было...

Что значит какой выбрать для 230-го ? там такой большой выбор для одного типа счетчиков ?

з.ы. а какова конечная цель связки ПЛ100 (к которому у Телемеханики есть нарекания, связанное с хранением из-за памяти ПЛК) и собственно счетчика ?

Ворон226
11.02.2019, 11:18
Меркурий 230 ART-02 (в паспорте написано, что заводская установка - 2400)
Вот я выбрал в Телемеханике протокол Счетчики электроэнергии/Меркурий, а УСО Меркурий/Инотекс/м-230/233/234/236 - не уверен, что правильно
Цель - испытать саму систему, применительно к контролю простых технологических линий (а может и непростых). Потому для начала выбрали простейшие задачи: контроль за счетчиком Меркурий, счетчик моточасов, контроль пары параметров типа "сухой контакт" и управление реле контроллера, передача и управление через ПМ210 в облако. Сейчас разбираюсь с Меркурием.
Хочу в итоге написать понятную инструкцию для "чайников".

melky
11.02.2019, 11:26
Ну выбрали правильно, у данных счетчиков один протокол. хм, не знал, что у 230-го по умолчанию 2400. Можно сменить, подключившись штатным Конфигуратором от Инкотекс.

Цель - испытать саму систему, применительно к контролю простых технологических линий (а может и непростых). Вот тут может нарисоваться проблема, все дело в том, что на разных технологических линиях может очень быстро меняться показания, а протокол счетчика такой, что читает разные данные разными запросами. Вы считали токи по фазам, а только потом считываете мощность по фазам, а она по факту уже другая.
Решений пока два.
1. Увеличить скорость опроса максимально (115200), хотя может и не помочь
2. Так как у вас счетчик с тарификатором, у него доступна команда фиксации данных (код запроса 14h, не знаю, поддерживает Телемеханика данный тип запроса или нет....), сперва фиксируем данные, потом считываем. (проверено одним пользователем на Scada системе на 30-ти счетчиках, подключенных каждый на своей физической линии)

Это все относится к мгновенным значениям мощностей и токов.

Ворон226
11.02.2019, 11:33
Ну выбрали правильно, у данных счетчиков один протокол. хм, не знал, что у 230-го по умолчанию 2400. Можно сменить, подключившись штатным Конфигуратором от Инкотекс.
Так нет конфигуратора... Как это настроить связь этой пары (ПЛК100 и Меркурий 230) по rs-485 ?

melky
11.02.2019, 11:39
Как нет Конфигуратора ??? на сайте Инкотекс есть, любой преобразователь интерфейса USB-RS485 и меняйте скорость если необходима...

По поводу настройки это к техподдержке или документации Телемеханики.
Я просто привел пример куда копать если нужно контролировать быстрые процессы. Ну и рекомендации не писать архивные данные в ПЛК100, а то угробите ему память.

Ворон226
11.02.2019, 11:44
Спасибо! Пошел на сайт Инотекса

Яшина Татьяна
11.02.2019, 14:17
По настройке связи непосредственно из Телемеханики ЛАЙТ со счетчиком Меркурий рекомендую вам посмотреть видео, где процесс показан наглядно . Для ПЛК100-ТЛ нужно повторить все то-же самое, исключив шаг добавления архива УСПД - как верно заметили выше , этот контроллер не предназначен для ведения архивов .

https://www.youtube.com/watch?v=avPB1aoeos0&list=PL2EcVEe6E9SBpmAhDJHzihSiQNk4_jl-1&index=9

Ворон226
11.02.2019, 14:27
Пока стою перед необходимостью покупать устройство преобразования интерфейсов Меркурий-221 (около 3000 рублей). По видео, представленному в https://youtu.be/avPB1aoeos0 не прочитался Меркурий в Телемеханике...

melky
11.02.2019, 14:28
Яшина Татьяна посмотрел видео и не совсем понял, глубина 30 минут, а если необходимо читать счетчик очень быстро ? раз в секунду например ?

Ворон226 зачем вам этот преобразователь ? счетчик читается банальным китайским CH340 или любым другим USB-RS485 преобразователем.

У вас счетчик случайно не на столе лежит ? просто у 236-ого фокус покус, питание интерфейса только от 3-ей фазы в наличии а не от любой другой. Как у 230-ого не подскажу, не попадались мне.

Ворон226
11.02.2019, 15:45
Ворон226 зачем вам этот преобразователь ? счетчик читается банальным китайским CH340 или любым другим USB-RS485 преобразователем.

У вас счетчик случайно не на столе лежит ? просто у 236-ого фокус покус, питание интерфейса только от 3-ей фазы в наличии а не от любой другой. Как у 230-ого не подскажу, не попадались мне.

На столе... Сейчас проверю...
Нет. Придется сначала отладить связь с конфигуратором, а уже потом прикручивать Меркурий к ПЛК

melky
11.02.2019, 15:52
S - такая буква есть в модификации счетчика ?

Яшина Татьяна
11.02.2019, 16:20
Яшина Татьяна посмотрел видео и не совсем понял, глубина 30 минут, а если необходимо читать счетчик очень быстро ? раз в секунду например ?

Этот параметр не касается периодичности опроса счетчика. Период опроса задается в настройках протолокла Меркурий и по умолчанию равен 1 секунде.( 1000 мс) . Этот период может уменьшаться\увеличиваться в зависимости от задачи , используемых приборов и линии связи и влияет непосредственно на получение контроллером оперативных значений со счетчика.

Это параметр архива УСПД, предназначенный чтобы вести архив оперативных параметров приборов учета. Сюда входят токи, напряжения, мощности, COS, частота, энергия со сброса по разным тарифам. Периодичность ведения архива определяется от начала часа. Эти данные поступают в дальнейшем в систему учета так же как и профили мощности.Если вам необходимо этот период можно уменьшить и делать срез чаще.

Если вдруг вам нужно архивировать оперативные параметры раз в секунду, то для этого вы можете воспользоваться архивами SCADA системы и настроить нужный период в модуле История.

Ворон226
12.02.2019, 10:11
S - такая буква есть в модификации счетчика ?
Нет. Меркурий 230 ART-02 CN

Яшина Татьяна
12.02.2019, 10:52
Меркурий 230 ART-02 CN

Тогда понятно почему у вас не получается настроить опрос через ПЛК и Телемеханику - ПЛК100 ТЛ имеет на борту интерфейс RS-485, а счетчик с интерфейсом CAN. Если изменить полярность подключения возможно обмен появится, но это не всегда и не на всех счетчиках срабатывает.

melky
12.02.2019, 10:55
Кроме того, что счетчик у CAN интерфейсом, так еще и не имеет на борту питания интерфейса :)

Тогда вам действительно нужен преобразователь Меркурий 221 (насколько помню он и CAN поддерживает), но тогда вы его к Телемеханике все одно не подключите. Либо преобразователь RS485-CAN еще тулить. Проще уж счетчик поменять...

ittriy
13.02.2019, 14:21
Необходимо организовать передачу показаний с 2-х счетчиков Меркурий или других находящихся на подстанции, на пульт управления дуговыми печами. Операторам печей необходимо знать расход электроэнергии на каждую плавку. Расстояние от подстанции до Цеха по прямой порядка 250 метров, по эстакаде порядка 380-400м. Печи на напряжении 6кВ.
Подскажите как решить данный вопрос, с минимальными затратами, и не требующий от операторов действий по подключению к счетчикам через программы производителей счетчиков, нужно реализовать что-то типа выносного экрана для счетчиков, архивирование не требуется - только показания с обновлением раз в 30 -60 секунд.
Думаю если применить контроллер и панель оператора, но застрял на выборе контроллера нужен именно Телемеханикой или обычным ПЛК 100 можно обойтись.

Ответ от "Меркурия"
"О работе с контроллерами Овен не смогу подсказать. Возможно это подходящий вариант т.к. их контроллеры поддерживают наши счётчики. Уточнять о такой возможности необходимо в Овене."

Яшина Татьяна
14.02.2019, 10:14
Если вам нужно просто собрать-передать наверх оперативные показания с двух счетчиков в диспетчерском пункте, то вполне подойдет вариант с контроллером ПЛК-100. От подстанции до пункта тянете линию rs-485, и подключаете на интерфейс контроллера. С контроллера уже на человека-машинный интерфейс - ПК или панель оператора.
Если у вас есть желание и навыки работы в кодесисе, то можете использовать обычный ПЛК100. Вам нужно будет подключить библиотеку и реализовать поддержку протокола Меркурий.

Можно использовать контроллер ПЛК 100-ТЛ, счетчики меркурий поддержаны в среде - нужно добавить в ветви конфигурации протокол Меркурий и параметры счетчика. в пункте у диспетчера можно установить панель оператора с модбас или ПО Телемеханика ЛАЙТ на компьютере, чтобы была возможность постоянно следить за показаниями с приборов учета.

Если решите использовать сенсорную панель СП3хх , то мы поможем нарисовать симпатичную схему ( если захотите) для отображения показаний с двух приборов учета. )

melky
14.02.2019, 12:48
Операторам печей необходимо знать расход электроэнергии на каждую плавку - это не просто показания счетчика... это показания расхода потребленной электроэнергии от плавки до плавки, а не раз в 30-60 секунд...
раз в 30-60 секунд можно передавать мгновенные значения, токи, мощность и т.д.
А тут еще одно условие нарисовалось...